Итак, натурный эксперимент: На сменной колодке 5кОмники; на основной колодке - линии датчиков NTC, перепроверенные в 55й раз, и выдающие на омметр значения 7500-8500 Ом; настройки входа - 0-300к, 0-100.
photo_2022-11-16_21-19-40.jpg photo_2022-11-16_21-19-58.jpg Снимок экрана 2022-11-16 212123.png
И таки да. При подключенной колодке с резисторами в отладке ПРки видим то что надо, ~5кОм по всем четырём каналам. А при подключении колодки с линиями датчиков сопротивление вырастает в 2-3 раза от намерянного руками.
Линии примерно одинаковые, 20-25м, провода толстые, паразитных напряжений вольтметр не показывает. Что ещё мы должны учитывать при измерении резистивности на соседних каналах ПРки с общей землёй?