    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Вот тут у Вас на этом моменте всё хорошо, а дальше я не понимаю что Вы делаете:


    Может опишете что Вы сделали, я не понял.
    Ничего не меняя в настройках входов после установки резисторов, втыкаю колодку с подключенными линиями термисторов в ПРку, и получаю изменение значений на входах.
    А потом уже начинается паника в стиле - "может диапазон фильтра поправить? во, похожие на нужные значения пошли, только запятая не там, может нолик добавить/убрать?"
    А есть какое-то математическое выражение, описывающее обработку в формальном виде? Для анализа было бы неплохо его разобрать в том же экселе, с подстановкой примеров и получающимися результатами

  2. #2992
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FireLizzard Посмотреть сообщение
    Ничего не меняя в настройках входов после установки резисторов, втыкаю колодку с подключенными линиями термисторов в ПРку, и получаю изменение значений на входах.
    А потом уже начинается паника в стиле - "может диапазон фильтра поправить? во, похожие на нужные значения пошли, только запятая не там, может нолик добавить/убрать?"
    А есть какое-то математическое выражение, описывающее обработку в формальном виде? Для анализа было бы неплохо его разобрать в том же экселе, с подстановкой примеров и получающимися результатами
    Есть конечно, гугл в помощь

  3. #2993
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Может опишете что Вы сделали, я не понял.
    Снимок экрана 2022-11-16 121813.png Снимок экрана 2022-11-16 121829.png Снимок экрана 2022-11-16 121849.png Снимок экрана 2022-11-16 121905.png
    Вот, к примеру, настройки входа AI7 с обработкой, и AI8. Датчики одного типа, по омметру у AI7 8029 Ом, у AI8 8016 Ом.
    В моей логике, при таких диапазонах настроек значения сопротивления после обработки должны различаться как минимум втрое, то есть, к примеру у AI7 Омы должны выходить как есть, а у AI8 примерно как 1/3 от входящих значений.

  4. #2994
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FireLizzard Посмотреть сообщение
    Снимок экрана 2022-11-16 121813.png Снимок экрана 2022-11-16 121829.png Снимок экрана 2022-11-16 121849.png Снимок экрана 2022-11-16 121905.png
    Вот, к примеру, настройки входа AI7 с обработкой, и AI8. Датчики одного типа, по омметру у AI7 8029 Ом, у AI8 8016 Ом.
    В моей логике, при таких диапазонах настроек значения сопротивления после обработки должны различаться как минимум втрое, то есть, к примеру у AI7 Омы должны выходить как есть, а у AI8 примерно как 1/3 от входящих значений.
    Теперь понятнее стало. А обычные резисторы, говорите подключаете и сопротивление точно показывает? Странно. По умолчанию границы ставили?

  5. #2995
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Теперь понятнее стало. А обычные резисторы, говорите подключаете и сопротивление точно показывает? Странно. По умолчанию границы ставили?
    Итак, натурный эксперимент: На сменной колодке 5кОмники; на основной колодке - линии датчиков NTC, перепроверенные в 55й раз, и выдающие на омметр значения 7500-8500 Ом; настройки входа - 0-300к, 0-100.
    photo_2022-11-16_21-19-40.jpg photo_2022-11-16_21-19-58.jpg Снимок экрана 2022-11-16 212123.png
    И таки да. При подключенной колодке с резисторами в отладке ПРки видим то что надо, ~5кОм по всем четырём каналам. А при подключении колодки с линиями датчиков сопротивление вырастает в 2-3 раза от намерянного руками.
    Линии примерно одинаковые, 20-25м, провода толстые, паразитных напряжений вольтметр не показывает. Что ещё мы должны учитывать при измерении резистивности на соседних каналах ПРки с общей землёй?
    Последний раз редактировалось FireLizzard; 16.11.2022 в 21:40.

  6. #2996
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,993

    По умолчанию

    Потеря напряжения, для постоянки 25 метров это дофига

  7. #2997
    Пользователь
    Регистрация
    16.02.2018
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Потеря напряжения, для постоянки 25 метров это дофига
    Линии уложены проводом ПВС 2х1,5. О плохом контакте и добавлении сопротивления в соединениях была первая мысль. Все были проверены и протёрты контактной проводящей пастой.
    Напряжение.. хм.. ПРка даёт его совсем мало.. Возможно.. Попробую поднести и воткнуть датчики напрямую.
    Но с другой то стороны.. PT100 при таких же длинах и сечениях работают вполне нормально. Да и эти проработали 1,5 года. Если б был чистый закон Ома, то оно бы с самого начала косячило.

  8. #2998

    По умолчанию

    А каково сопротивление датчика и датчик + линия 25 м ? Надо цифровым тестером сделать 2 замера.

  9. #2999
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FireLizzard Посмотреть сообщение
    Итак, натурный эксперимент: На сменной колодке 5кОмники; на основной колодке - линии датчиков NTC, перепроверенные в 55й раз, и выдающие на омметр значения 7500-8500 Ом; настройки входа - 0-300к, 0-100.
    photo_2022-11-16_21-19-40.jpg photo_2022-11-16_21-19-58.jpg Снимок экрана 2022-11-16 212123.png
    И таки да. При подключенной колодке с резисторами в отладке ПРки видим то что надо, ~5кОм по всем четырём каналам. А при подключении колодки с линиями датчиков сопротивление вырастает в 2-3 раза от намерянного руками.
    Линии примерно одинаковые, 20-25м, провода толстые, паразитных напряжений вольтметр не показывает. Что ещё мы должны учитывать при измерении резистивности на соседних каналах ПРки с общей землёй?
    Есть вариант что где-то пробивает провод датчиков, попробуйте по одному отключать датчики. Если на каком-то моменте оставшиеся датчики нормализуются, значит дело в этом отключенном датчике. Если в схеме есть ещё приборы, попробуйте запитать ПР от другого БП. У меня было примерно такое с термопарами и модулем ПРМ3 - при нагреве до высоких температур датчик начинал скакать. Оказалось в схеме был прибор без гальванической развязки, который заземлял питание 24В общее для него, ПР и ПРМ, а при высокой температуре термопара пробивала на корпус, на землю.

  10. #3000

    По умолчанию

    после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.
    Изображения Изображения

Страница 300 из 426 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •