1:00. пойду отдыхать, удачи.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.11.2022 в 01:04.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ладно, вот еще одна версия. Думаю все косяки выловил. Значит, все энергонезависимое, поэтому после возобновления питания ПР-ка продолжит работу. По выходам можно передвигаться внешними кнопками или напрямую задавать с экрана. При работающем поливе, если изменить номер выхода, автоматически подтянется следующий с не нулевым временем полива. Добавил датчик влажности (пока условно на DI4) - при его сработке работа прекращается
автополив 5.owle
Ну и, вдруг захочется: для демонстрации прикрутил недельный таймер и вместо максимального количества активных реле сделал индивидуальный их выбор
автополив 6.owle
заметил в автополив 6. при отключении питания не сохраняется настройка бесконечный цикл-один проход. и про недельный таймер поподробней, и таже настройка не отключает бесконечный цикл
Последний раз редактировалось EWGENDV; 06.11.2022 в 09:47.
Про бесконечный цикл - на экране забыл переменную "Один круг" привязать
Безымянный.png
Про недельный таймер - это переделанный таймер из базы компонентов http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...CLOCK_WEEK.pdf
Теперь, если задать время работы скажем с 8 утра до 7 утра в Пн-Ср-Пт, то он в Пн в 8:00 включиться и во Вт в 7:00 выключиться, в Ср в 8:00 включиться и в Чт в 7:00 выключиться и т.д. Макрос из базы компонентов при таких условиях выключался в полночь.
И переделал режимы работы, теперь 0 - выключен, 1 - выход всегда включен, 2 - выход включается по рассписанию
я что то не пойму как зайти в настройки времени суточного таймера, а так всё чотко работает. и есчо при переходе на работу по таймеру на дисплее написано "выключно" не подскажете как поправить
Последний раз редактировалось EWGENDV; 06.11.2022 в 13:10.
ок , спасибо