Если к ТРМ два датчика подключаются, то так не получится сделать, впрочем так и не обязательно делать, можно по сети считать сигнал на входах ТРМ, никаких проблем здесь нет в принципе и не получится их придумать, мне так кажется!
Если к ТРМ два датчика подключаются, то так не получится сделать, впрочем так и не обязательно делать, можно по сети считать сигнал на входах ТРМ, никаких проблем здесь нет в принципе и не получится их придумать, мне так кажется!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
На второй вход трм-212 используется в режиме ключа. Для запуска / остановки регулирования. К каждому из трм-212 подключаются по одному из датчиков на вход 1. На пр-100 задействованны только два аналоговых входа. Могу скинуть полную схему шкафа для обсуждения.
Вот наконец и выяснили, что так невозможно сделать в вашем случае, не было бы счастья, да несчастье помогло, тогда Вам придётся всё проще сделать, датчики подключить только к ТРМ и по сети ПР считывать сигнал на входах ТРМ.
Непонятно почему самое здравое решение не применить, не считая того чтобы вообще убрать ТРМ-ы, если у вашего ПР100 8 выходов - хватит и для регуляторов и для сигнализации!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.08.2020 в 20:49.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
По-моему, у ПР аналоговые входы не развязаны. Похоже, придётся всё же делать ПР мастером и читать показания ТРМ по RS485.
Понятно. Тогда если ПР-100 является мастером сети и опрашивает каждый ТРМ-212 панель оператора ИПП-120 работает в режиме слейв. Смогу ли я с панели изменять уставки сигнализации в алгоритме ПР-100. Просто с программируемыми реле опыт у меня не велик. Только начинаю из изучение)
Есть ТРМ200, ИТП11, СМИ2, устанешь перечислять! Как временное, промежуточное решение(что бы не покупать новые приборы и нужна индикация как на ТРМ), можно ТРМ212 временно оставить, но использовать только для получения в ПР сигнала датчиков на входах(значения параметра регулирования) ТРМ по сети, со временем купить другие приборы(что перечислил) и вынести индикацию на них, так и денег можно сэкономить, ТРМ212 освободится и его можно будет где-то ещё применить, где он действительно нужен!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Получается на ПР-100 нельзя сразу задействовать два аналоговых входа? Ведь датчики в моей схеме и трм-212 независимы друг от друга
Проблема в том, здесь уже говорили, что ни у ТРМ(2 входа), ни у ПР(4 входа) входа между собой гальванически не развязаны, то есть имеют общий минус и сейчас не время выяснять кто виноват(надо было раньше думать), Вы сначала сделайте, а когда всё будет работать тогда и можно обсуждать кто больше виноват, тем более здесь и проблем нет от слова совсем, мне так кажется!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Планировал выполнить схему в таком виде. Развязав аналоговые входа на разные СОМ-3 и СОМ-4. Неужели такая схема не работоспособна. К ТРМ-212 подключается только один датчик.