Тема: Universal MasterOPC некорректные запросы

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.10.2012
    Адрес
    Орёл
    Сообщений
    116

    По умолчанию Universal MasterOPC некорректные запросы

    Здравствуйте. Modbus Universal MasterOPC Server 3.2.11 на 2500 точек, нет ответа от устройства.
    Что посоветуете?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 31.03.2020 в 11:10.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.10.2012
    Адрес
    Орёл
    Сообщений
    116

    По умолчанию

    Запросы корректны. Проверяю сеть 485.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.10.2012
    Адрес
    Орёл
    Сообщений
    116

    По умолчанию

    Сеть 485 "положил" ТРМ138. Протокол RTU, но длина сетевого адреса почему то стала 11 бит. После смены на 8 бит все заработало.