Страница 106 из 421 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1051

    По умолчанию

    У меня почему-то нельзя выбрать другую область.
    Изображения Изображения

  2. #1052

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xrus Посмотреть сообщение
    У меня почему-то нельзя выбрать другую область.
    В настройках проекта выбран, скорее всего, протокол Modbus ASCII (Master).

  3. #1053

    По умолчанию

    Действительно так. Спасибо!

  4. #1054
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    740

    По умолчанию

    Доброго времени.
    Подскажите, возможно ли задавать координаты положения элементов визуализации через значение в регистре?
    Требуется создать анимацию перемещения, но стандартный элемент не совсем подходит, т.к. в нем задается время перемещения и стартовый признак, а мне требуется не запуск движения объекта по команде, а координата Х, привязанная к входному регистру. Чтобы при каждом новом значении регистра объект занимал бы новое положение.

  5. #1055

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    Подскажите, возможно ли задавать координаты положения элементов визуализации через значение в регистре?
    Требуется создать анимацию перемещения, но стандартный элемент не совсем подходит, т.к. в нем задается время перемещения и стартовый признак, а мне требуется не запуск движения объекта по команде, а координата Х, привязанная к входному регистру. Чтобы при каждом новом значении регистра объект занимал бы новое положение.
    Добрый день.
    У каждого элемента на вкладке Расположение можно привязать регистры к координатам X и Y.
    См. пример: http://www.owen.ru/uploads/example_animation.zip

  6. #1056
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    740

    По умолчанию

    Спасибо )

  7. #1057

    По умолчанию

    Работает ли панель СП270 по порту Download в RS-485-ом в режиме Slave или RS-485-го нет на порту Download? Панель 2012 г.в.

  8. #1058

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    Работает ли панель СП270 по порту Download в RS-485-ом в режиме Slave или RS-485-го нет на порту Download? Панель 2012 г.в.
    У панели СП270 (снятой с производства) нету RS-485 на порту Download.

  9. #1059

    По умолчанию

    СП310 работает в режиме Мастер. При нажатии на вирт кнопку в свойствах можно указазать выставление бита в заданном регистре. А нужно выработать код команды (целочисленное число). Как это делается?

  10. #1060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    СП310 работает в режиме Мастер. При нажатии на вирт кнопку в свойствах можно указазать выставление бита в заданном регистре. А нужно выработать код команды (целочисленное число). Как это делается?
    Используйте элемент Функциональная кнопка с действием Записать значение.

Страница 106 из 421 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156206 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •