Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?
Овен МВ110----.JPG
Надо подключить два Pt терморезистора, у которых есть общий провод.
Будет корректно работать эта схема и какие могут быть проблемы?
Овен МВ110----.JPG
Не могли бы приложить описание на терморезистор Pt?
Правильная схема подключения термометра сопротивления на картинке ниже:
Вложение 34722
1. Типы поддерживаемых сигналов термосопротивления: 50М, Cu50, 50П, Pt50, Ni100, 100М, Cu100, 100П, Pt100, Ni500, 500М, Cu500, 500П, Pt500, Ni1000, 1000М, Cu1000, 1000П, Pt1000 http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/33502416
2. Стандартные схемы подключения есть в документации на модуль ввода http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...10_8a/25439694
Вопрос темы по нестандартной схеме.
Последний раз редактировалось jmp200854; 18.12.2017 в 16:23.
Честно говоря, не встречал 2 терморезистора с одним общим проводом, поэтому запросил тех.документацию.
Это частный случай - у двух резисторов вынужденно имеется общий провод. Если есть что по теме - прошу написать, остальную лирику в личную почту.
С уважением
Овен МВ110----.JPG
Нельзя в силу технологических причин, предлагаю обсудить нестандартную схему включения. Может быть 11 и 12 это GND в МВ 110-2А и соединить их не будет проблемой ?
Последний раз редактировалось jmp200854; 18.12.2017 в 18:39.
Измерил сопротивление между Ai1-3 и Ai2-3 для выключенного прибора МВ 110-2А.
Результат 1.247 Ом
Исправил ошибку : сопротивление 1247 Ом
http://www.owen.ru/uploads/obshaya-c...a-mv110-2a.jpg
Последний раз редактировалось jmp200854; 20.12.2017 в 17:12.
Подключал по этой схеме с общим проводом 6 резисторов (термоподвеска ТП-01) - работает.. модуль МВ110-8А