Тема: Проект СПК1хх[M01]

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проект СПК1хх[M01]

    Здравствуйте.
    Есть старый проект на СПК107, сам СПК вышел из строя, программа сохранилась. Я пытаюсь загрузить в другой СПК107 этот проект, было много ошибок в программе, связанных с версиями оборудования и устаревшими библиотеками, но с ними получилось справиться. Проект компилируется без ошибок, загружается и стоит в стопе тоже нормально. Но при старте проекта вылетает исключение по библиотеке модбаса. Саму библиотеку я найти не смог. Помогите, пожалуйста, разобраться с этой ситуацией. Как устранить данное исключение?

    Новый СПК:
    Release: 2.4.0923.1000
    Target: 3.5.17.31
    Runtime: 3.5.17.30
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,973

    По умолчанию

    Добрый день.

    было много ошибок в программе, связанных с версиями оборудования и устаревшими библиотеками, но с ними получилось справиться.
    Возможно, в процессе было произведено нажатие ПКМ на шаблоны модулей в дереве проекта и использована команда контекстного меню Обновить устройство.
    Шаблоны не поддерживают данную команду.
    Удалите их из дерева проекта и добавьте заново, с нуля.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.



    Возможно, в процессе было произведено нажатие ПКМ на шаблоны модулей в дереве проекта и использована команда контекстного меню Обновить устройство.
    Шаблоны не поддерживают данную команду.
    Удалите их из дерева проекта и добавьте заново, с нуля.
    Да, похоже именно в этом и было дело. После добавления по новой всё заработало. СПАСИБО!!!

  4. #4

    По умолчанию

    А разве ПЛК/СПК овен уже работают с 64 битной средой? Так, вопрос по интересу...

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,973

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А разве ПЛК/СПК овен уже работают с 64 битной средой? Так, вопрос по интересу...
    То, что среда программирования является 64-битной, меняет по большему счету только одно - количество оперативной памяти, которое может занять ее процесс.
    К программируемым в среде контроллерам это отношения не имеет.

    Есть еще ряд единичных отличий - например, в 64-битной среде нет поддержки плагина CODESYS V2.3 Converter.
    Но в большинстве случаев (как, видимо, и в случае Papagun78) - они не влияют на конечного пользователя.

    Всё вышесказанное не отменяет того факта, что мы декларируем V3.5 SP17 Patch 3 как официально рекомендуем для наших контроллеров версию CODESYS.

Похожие темы

  1. СПК1хх[МО1] Исключение
    от sanisher в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 21:06
  2. Настройка СПК1хх
    от IrArvel в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2021, 06:21
  3. Тренды на СПК1хх
    от Linker1989 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.03.2021, 16:46
  4. спк1хх + пр114
    от energvk в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 15:21
  5. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •