Тема: OWEN Logic 3.1.375.0 ПР200 можно ли посмотреть экран в режиме симуляции?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию OWEN Logic 3.1.375.0 ПР200 можно ли посмотреть экран в режиме симуляции?

    Добрый день.

    Я написал программу которая кроме всего прочего выводит данные на экран прибора ПР200. Я в режиме симуляции вижу все переменные работают правильно , но в менеджере экранов ничего не меняется на экране этого устройства уже 2 часа пытаюсь понять есть ли в версии овен лоджика 3.1.375.0 (это же последняя версия?) симулятор экрана или что о вроде того для ПР200
    Я ведь помню раньше года 4 назад какой-то экран выскакивал при запуске симуляции. А сейчас запускаю и ничего не видно.
    Искусственный интеллект водит меня поскругу, я ищу какие-то очки и треугольники и галочки и ничего этого нет. Вродебы полноценного симулятора нет для этой версии но должно просто в менеджере экранов быть видно как работают элементы. Но ничего не выходит.

    Может Я зря теряю времяи там нет никакой возможности в режиме симуляции посмотреть, что творится на экране устройства? Или всеже есть? Помогите ато я сейчас начну грызть стол от досады.
    Последний раз редактировалось Peresvet; 16.07.2026 в 17:06.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,508

    По умолчанию

    там нет никакой возможности в режиме симуляции посмотреть, что творится на экране устройства

  3. #3

    По умолчанию

    Может это какой то эффект манделы? Я готов поклясться своими старыми штанами, что я когда то писал программу для пр200 и симулятор экрана был......

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
    Может это какой то эффект манделы? Я готов поклясться своими старыми штанами, что я когда то писал программу для пр200 и симулятор экрана был......
    Вы с "мелким" случайно не братья, об одном и том же пишите, в смысле, что было то, чего никогда не было, только Вы про экран, а он про сетевые переменные!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Эмуляция экрана есть только в ПР205- 225, в ПР200 никогда её не было.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Эмуляция экрана есть только в ПР205- 225, в ПР200 никогда её не было.
    А с чем это связано? Там символьный экран вроде бы это не сложно сделать. Я ещё на ZX- спектруме что то такое делал printat("") что то такое. :-)

  7. #7

    По умолчанию

    Peresvet, лично моё ощущение-впечатление об отсутствии эмуляции дисплея ПР200 - сначала нехватка человеческих ресурсов на множество новаций, пришедших с ПР200 (и дисплей, и 2 канала Modbus, и вычисления с "плавучкой", и полная переработка среды Owen Logic, и внедрение модулей ввода, и постепенное внедрение онлайн отладки, и разработка библиотеки компонентов, и создание шаблонов сетевых устройств, и появление классов переменных - сетевых, стандартных, энергонезависимых), множество ошибок в реализации. В общем, сначала было не до условно нужной эмуляции дисплея.

    А вот сейчас, несмотря на разницу в цене одного прибора - меня трудно заставить вернуться от ПР205/ПР225 к ПР200 - недостаточное количество сетевых переменных, неадекватная инициализация энергонезависимых сетевых переменных, отсутствие Ethernet (упрощённая связь и с панелями и с облаком и с компьютером) - этого уже достаточно.
    Т.е. на мой взгляд, без решения этих проблем у ПР200 остаётся всё меньше шансов остаться в продаже. Т.е. нужды создавать эмуляцию дисплея уже нет. Время ПР200 ушло (повторюсь - при сохранении проблем с сетевыми переменными).

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,195

    По умолчанию

    FPavel ПР200.Х8 будет жить, пока у новой линейки не появятся кондуктометрические входы

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    FPavel ПР200.Х8 будет жить, пока у новой линейки не появятся кондуктометрические входы
    Да, согласен! Забыл про эту модификацию.

    При переходе с ПР114 на ПР200 был просто в восторге. Но время идёт...

    Год назад делал работу по проекту 3-годичной давности с двумя ПР200 и общей панелью оператора. Из-за желания работать с облаком одно ПР заменили на ПР205. Так одновременно работал с двумя поколениями приборов, причём без учёта возможностей дисплеев (ведь панель была).
    Помню ощущение, что при работе с ПР200 как будто чего-то не хватает, нужно какие-то "костыли" применять, отсутствует диагностика аналоговых входов и выходов, отсутствует состояние батарейки (это хранение энергонезависимых переменных), энергонезависимые сетевые инициализируются специальными ФБ, малое число сетевых переменных. Особенно контрастирует при переключениях работ на ПР205. Отдельно - программирование через длинный USB, связь по которому прерывается при включении 50 кВт насоса через ПЧВ.
    Не в дисплее там отличие, а во множестве недостатков.
    По результатам работ - всем рекомендовал сразу применять ПР205 вместо ПР200. Вот только забыл про кондуктометрическую модификацию.

    Отсюда и предположение, что не будут тратить ресурсы на эмуляцию дисплея ПР200.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Да, согласен! Забыл про эту модификацию.

    При переходе с ПР114 на ПР200 был просто в восторге. Но время идёт...

    Год назад делал работу по проекту 3-годичной давности с двумя ПР200 и общей панелью оператора. Из-за желания работать с облаком одно ПР заменили на ПР205. Так одновременно работал с двумя поколениями приборов, причём без учёта возможностей дисплеев (ведь панель была).
    Помню ощущение, что при работе с ПР200 как будто чего-то не хватает, нужно какие-то "костыли" применять, отсутствует диагностика аналоговых входов и выходов, отсутствует состояние батарейки (это хранение энергонезависимых переменных), энергонезависимые сетевые инициализируются специальными ФБ, малое число сетевых переменных. Особенно контрастирует при переключениях работ на ПР205. Отдельно - программирование через длинный USB, связь по которому прерывается при включении 50 кВт насоса через ПЧВ.
    Не в дисплее там отличие, а во множестве недостатков.
    По результатам работ - всем рекомендовал сразу применять ПР205 вместо ПР200. Вот только забыл про кондуктометрическую модификацию.

    Отсюда и предположение, что не будут тратить ресурсы на эмуляцию дисплея ПР200.
    От куда Вы это берёте, это же не соответствует действительности, мне просто интересно, в смысле, батарейка отвечает только за ход часов реального времени когда ПР обесточено, в смысле, только для того чтобы часы не сбивались при обесточивании ПР!
    В ПР114 вообще не было батарейки, был ионистор на несколько суток(4,5) хода часов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.07.2026 в 20:36.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Owen Logic ver.2.5.344 ошибка в симуляции логической функции AND
    от ask69 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 08:35
  2. Owen Logic и Easybuilder Pro в режиме симуляции.
    от soslanrev в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 12:00
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. Owen Logic 1.9.141 не видит ПР200
    от anto.hin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:34
  5. Экран в режиме симуляции (ПР200)
    от Xroft в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 18:16