Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: ПР200: невозможно подключиться онлайн, произвольное изменение логики работы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2021
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    36

    Post ПР200: невозможно подключиться онлайн, произвольное изменение логики работы

    Добрый день, возникла проблема с ПР200-24.3.1.0. Описание ниже:
    1. вечером 03.06.2026 года в ПР200 была загружена программа
    2. 04-08.06.26 программа отработала штатно
    3. в программе есть переменная (UDINT), задающая время в секундах (по умолчанию 11 секунд). Данная переменная записывается только с экрана ПР (настроечный параметр) и считывается в программе в одном месте. 08.06 механизмы, которыми управляет ПР изменили логику работы: задержка времени стала не 11 секунд между запусками механизмов, а примерно 3 сек. На экране ПР200 параметр все время оставался без изменений: 11 секунд.
    4. Так же перестали включаться некоторые выходы ПР200 (звуковая сигнализация)
    5. Думаю, странно, конечно, но ладно, сейчас онлайн подключусь и посмотрю что там происходит
    6. подключаюсь онлайн, посмотреть что там, сообщение "программа на компьютере отличается от программы в приборе" обновить в приборе? (это нормально, было обновление Owen Logic на ноутбуке до последней версии 08.06)
    7. даю команду обновить, идет загрузка и примерно на половине загрузки связь с ПР200 теряется
    8. на дисплее ПР надпись "программа повреждена" и ничего не работает вообще. Приплыли... сейчас перезагружу еще раз.... Но здесь облом: компьютер не видит ПР200... и никакие механизмы не работают
    9. На компьютере обновил драйвера, переустановил Owen Logic, результата нет. Подключиться не могу, при подключении ПР Windows выдает сообщение, что устройство не опознано
    10. Выкрутился из ситуации так
    https://pikabu.ru/story/reshenie_pro...vlena_13828734
    с разборкой корпуса ПР, установкой перемычки и обновлением внутреннего программного обеспечения
    11. после этого программу загрузить удалось, но она работала точно так же некорректно: вместо 11 сек время задержки запуска было 3 сек, сирена не работала
    12. попытки подключиться онлайн для того, чтобы посмотреть на происходящие процессы успеха не принесли, через одну-две секунды появляется такое сообщение, что-либо отследить невозможно
    00.jpg
    04.jpg
    02.jpg
    01.jpg
    13. само ПР200 постоянно не определяется компьютером, либо сообщение от Windows "устройство не опознано", либо желтый значок с восклицательным знаком в диспетчере устройств на PR200
    14. я уже выдохнул с облегчением, что работает хотя бы некорректно и поехал домой. На момент отъезда понимания почему так начало себя вести ПР у меня не было
    15. по приезду домой сразу подключился к стенду для отладки (собрал на точно таком же ПР и сименсе для отладки программы, в сименсе модель объекта управления)
    16. ноутбук тот же самый, реле точно такое же. Пробую загрузить, все загружается, онлайн смотреть можно все без проблем, никаких пропаданий связи с ПР, никаких сообщений от среды разработки с красными крестами. Делаю вывод, что вопрос не в ноутбуке.
    17. Сегодня буду менять ПР200 в установке на точно такой же ПР200 с отладочного стенда. Отпишусь.

    Главный вопрос: в чем может быть причина такого веселого поведения ПР200, когда программа выполняется некорректно, онлайн не подключиться?
    Для себя пришел к выводу: у себя под рукой нужно постоянно держать такое же запасное ПР200, как используется на объекте. Без этого ПР200 не использовать.
    Последний раз редактировалось CORSAR1500; 09.06.2026 в 13:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CORSAR1500 Посмотреть сообщение
    Добрый день, возникла проблема с ПР200-24.3.1.0. Описание ниже:
    1. вечером 03.06.2026 года в ПР200 была загружена программа
    2. 04-08.06.26 программа отработала штатно
    3. в программе есть переменная (UDINT), задающая время в секундах (по умолчанию 11 секунд). Данная переменная записывается только с экрана ПР (настроечный параметр) и считывается в программе в одном месте. 08.06 механизмы, которыми управляет ПР изменили логику работы: задержка времени стала не 11 секунд между запусками механизмов, а примерно 3 сек. На экране ПР200 параметр все время оставался без изменений: 11 секунд.
    4. Так же перестали включаться некоторые выходы ПР200 (звуковая сигнализация)
    5. Думаю, странно, конечно, но ладно, сейчас онлайн подключусь и посмотрю что там происходит
    6. подключаюсь онлайн, посмотреть что там, сообщение "программа на компьютере отличается от программы в приборе" обновить в приборе? (это нормально, было обновление Owen Logic на ноутбуке до последней версии 08.06)
    7. даю команду обновить, идет загрузка и примерно на половине загрузки связь с ПР200 теряется
    8. на дисплее ПР надпись "программа повреждена" и ничего не работает вообще. Приплыли... сейчас перезагружу еще раз.... Но здесь облом: компьютер не видит ПР200... и никакие механизмы не работают
    9. На компьютере обновил драйвера, переустановил Owen Logic, результата нет. Подключиться не могу, при подключении ПР Windows выдает сообщение, что устройство не опознано
    10. Выкрутился из ситуации так
    https://pikabu.ru/story/reshenie_pro...vlena_13828734
    с разборкой корпуса ПР, установкой перемычки и обновлением внутреннего программного обеспечения
    11. после этого программу загрузить удалось, но она работала точно так же некорректно: вместо 11 сек время задержки запуска было 3 сек, сирена не работала
    12. попытки подключиться онлайн для того, чтобы посмотреть на происходящие процессы успеха не принесли, через одну-две секунды появляется такое сообщение, что-либо отследить невозможно
    00.jpg
    04.jpg
    02.jpg
    01.jpg
    13. само ПР200 постоянно не определяется компьютером, либо сообщение от Windows "устройство не опознано", либо желтый значок с восклицательным знаком в диспетчере устройств на PR200
    14. я уже выдохнул с облегчением, что работает хотя бы некорректно и поехал домой. На момент отъезда понимания почему так начало себя вести ПР у меня не было
    15. по приезду домой сразу подключился к стенду для отладки (собрал на точно таком же ПР и сименсе для отладки программы, в сименсе модель объекта управления)
    16. ноутбук тот же самый, реле точно такое же. Пробую загрузить, все загружается, онлайн смотреть можно все без проблем, никаких пропаданий связи с ПР, никаких сообщений от среды разработки с красными крестами. Делаю вывод, что вопрос не в ноутбуке.
    17. Сегодня буду менять ПР200 в установке на точно такой же ПР200 с отладочного стенда. Отпишусь.

    Главный вопрос: в чем может быть причина такого веселого поведения ПР200, когда программа выполняется некорректно, онлайн не подключиться?
    Для себя пришел к выводу: у себя под рукой нужно постоянно держать такое же запасное ПР200, как используется на объекте. Без этого ПР200 не использовать.
    Добрый день.
    Пришлите мне на почту, пожалуйста, заводской номер прибора, проект OL, схему подключения и, желательно, фото шкафа, в котором установлен прибор.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Да еще такое. Если логика работы не остановлена и срабатывает внутреннее реле (Выход) то периодически пропадает связь. Т.е. релюха замнкута связи нет, разомкнута связь есть. При остановке логики все норм.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,480

    По умолчанию

    Вот этот пункт - реально в техподдержке написали?
    На электролитах пишут максимальное рабочее напряжение. Больше ставить можно, меньше нельзя. Так же и с ёмкостью, но без фанатизма. То есть вместо 1000 мк ставить 10000 мк чревато проблемами с запуском собственно БП.
    Я в подобных случаях дополнительно к замене электролита ставлю параллельно керамический, как правило 0,47 мк 50в, даже если новый электролит LowESR.
    Кстати, приобрел себе измеритель ESR, сильно помогает в ремонте, видит даже его увеличение на внешне нормальных, не вздутых электролитах.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,480

    По умолчанию

    Rask
    Рекомендую почитать про ESR - эквивалентное последовательное сопротивление. Это беда всех алюминиево-бумажных электролитических конденсаторов. Рекомендацию техподдержки по поводу бОльшего напряжения конденсатора считаю правильной. Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением имеют меньшее ESR, меньшие токи утечки. Кроме того, производитель конденсаторов имеет значение. Я обычно в своей практике применяю конденсаторы от Jamicon, которые дополнительно шунтирую керамикой.

  6. #6

    По умолчанию

    Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением имеют меньшее ESR,
    Странно, но практика в виде замеров, как и теория в виде мануалов производителей с вами в корне не согласна. У более высоковольтных конденсаторов ESR тоже выше, и тут это больше играет во вред, в отличие от допустимых величин пульсаций, и замедленной деградации конденсаторов с большим напряжением. Но сам совет считаю правильным. А на счет производителей, не меньшую роль играет назначение (суть серия/линейка) конденсаторов. Высокотемпературные LowESR будут в этих узлах работать лучше и дольше. Тот же Jamicon бываети и LP ,и WG.
    Последний раз редактировалось Petrovi4; 19.06.2026 в 15:00.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2021
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Перепаял конденсаторы С14 и С15. Дополнительно установил керамические конденсаторы в параллель электролитическим. Электролитические конденсаторы взял на 10В (было 6,3В) в соответствии с рекомендациями технической поддержки:
    Suscon HX010M102F15PKKKS00R. Керамические взял такие: Murata Electronics RDER71H225K2K1C03B (К10-17Б 2.2мкФ X7R, 50В, 10%, 0805).
    Screenshot_1.jpg
    Screenshot_2.jpg
    Screenshot_3.jpg

    ПР200 работает

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2021
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Попало ко мне еще одно реле с таким же диагнозом: С14/С15 под замену
    00.jpg
    01.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    год изготовления скажите

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2021
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    год изготовления скажите
    прикрепил фото
    02.jpg

    реле работало примерно 2-3 раза в неделю по 8 часов (подавалось питание), в сентябре прошлого года пересталоработать, купили новое, я программу в него загрузил. Сейчас работает второе ПР200. После того, как узнал про тему кондерсаторов забрал вышедшее из строя реле и заглянул на С14/С15: подозрения подтвердились.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2024, 06:11
  2. Пр200 изменение переменной по RS485
    от kingoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.12.2023, 01:17
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 09:59
  4. Изменение интерфейса работы панели СПК 110.Д.72
    от Toschka в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 09:25
  5. Произвольное изменение переменных
    от ser82g в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 07:05

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •