  1. #1

    По умолчанию ПР103+МК210-311

    Всем добрый день. Связал два модуля МК210 с ПР103. Но не могу понять, как сделать ошибку в ПР при потере связи с ними. Подскажите пожалуйста, как это сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Петр9708 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Связал два модуля МК210 с ПР103. Но не могу понять, как сделать ошибку в ПР при потере связи с ними. Подскажите пожалуйста, как это сделать?
    Добрый день.

    Привяжите булевую переменную в поле Статус в настройках опроса.
    См. стр. 112 руководства пользователя: https://owen.ru/downloads/rp_owen_logic.pdf.
    Далее привязанную переменную можно использовать в программе как угодно.
    Инженер по продукту ПЛК