    Добрый день коллеги ситуация следующая:
    настроена связь плк160 -> преобразователь АС3-М -> ЧП
    частота считывается и отправляется на СП307-Р очень ступенчато. Т.е. если на панели частотника наблюдается постоянное увеличение герц с шагом 0,01, то на панели шаг составляет 10ки, т.е после 40 через время 50, иногда меньше но очень не постоянно и скачкообразно.
    Посмотрел в онлайне в ПЛК та же самая история. Подключился напрямую к ЧП, всё в порядке, герцы меняются соответственно панели ЧП. Сделал вывод что проблема именно в преобразователе.
    Джамперами (на АС3) установлено сопротивление 100 Ом, попробовал сделать 120, ничего не поменялось.
    Подскажите как можно исправить данные помехи. Заказчика такое отображение частоты не устраивает.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось LogikASUTP; 29.04.2026 в 15:08.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги ситуация следующая:
    настроена связь плк160 -> преобразователь АС3-М -> ЧП
    частота считывается и отправляется на СП307-Р очень ступенчато. Т.е. если на панели частотника наблюдается постоянное увеличение герц с шагом 0,01, то на панели шаг составляет 10ки, т.е после 40 через время 50, иногда меньше но очень не постоянно и скачкообразно.
    Посмотрел в онлайне в ПЛК та же самая история. Подключился напрямую к ЧП, всё в порядке, герцы меняются соответственно панели ЧП. Сделал вывод что проблема именно в преобразователе.
    Джамперами (на АС3) установлено сопротивление 100 Ом, попробовал сделать 120, ничего не поменялось.
    Подскажите как можно исправить данные помехи. Заказчика такое отображение частоты не устраивает.
    Спасибо.
    Скорее всего вы не правильно настроили передачу данных, 15.35 Гц можно передать как FLOAT, а можно целым числом 1535,
    и в панели поставить точку на 2 знака (как бы разделив на 100)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    132

    По умолчанию

    данные считываются целым числом
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	эк1.png 
Просмотров:	14 
Размер:	179.7 Кб 
ID:	89037

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    данные считываются целым числом
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	эк1.png 
Просмотров:	14 
Размер:	179.7 Кб 
ID:	89037
    Тогда ставьте экранированный кабель на RS485 (лучше витую пару), 120 Ом на стороне частотника и на АС-3М,
    экран на землю около АС3М и коротким проводом RS232 к ПЛК.
    ПЛК и преобразователь лучше поставить в заземлённый железный шкаф с дверцей. Разнести силовые и измерительные кабели подальше
    и лучше в металлическом рукаве с заземлением у шкафа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2026 в 15:48.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    данные считываются целым числом
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	эк1.png 
Просмотров:	14 
Размер:	179.7 Кб 
ID:	89037
    *управление ПЧ* и *задание частоты* тоже с задержкой происходят?

  6. #6

    По умолчанию

    LogikASUTP Врёшь. Себе. Потому что протокол Modbus проверяет данные на то, что они передаются верно. В конце каждой посылки данных есть проверочный код - CRC.
    Поэтому если бы преобразователь искажал данные - то у тебя были бы ошибки связи.

    Ты не сказал самого главного: с каким периодом времени ПЛК опрашивает частотники и сколько их в штуках в проекте.
    А то, возможно, у тебя просто проект перегружен, и ПЛК не успевает их всех опросить (например, опрашивает раз в 1 секунду), и поэтому считывает показания не так быстро.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Похожие темы

  1. АС3-М преобразователь интерфейсов RS-232 <-> RS-485
    от aefimcev@yandex.ru в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2021, 11:48
  2. АС2-М преобразователь интерфейсов
    от harbor в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 09:14
  3. преобразователь интерфейсов USB-RS 485
    от Aleksey_24rus в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 17:55
  4. преобразователь интерфейсов
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 10:39
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 19:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •