Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Подбор шкафа для двух ПЧВ1-11К-В[М01]

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Подбор шкафа для двух ПЧВ1-11К-В[М01]

    в мануале указано
    "Тепловые потери мощности,
    не более 440 Вт" - шо это значит непонятно.
    Как делается тепловой расчет непонятно. Ну кроме указанных выше и ниже зазоров.
    Последний раз редактировалось novinky; 25.04.2026 в 08:40.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    в мануале указано
    "Тепловые потери мощности,
    не более 440 Вт" - шо это значит непонятно.
    Как делается тепловой расчет непонятно. Ну кроме указанных выше и ниже зазоров.
    ну придётся подумать немного или погуглить шчто это значит
    а калькуляторов онлайн - вагон и телега
    даже на сайте овена есть
    может стоит попробовать?
    https://owen.ru/catalog/mikroklimat_...o/configurator

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну придётся подумать немного или погуглить шчто это значит
    а калькуляторов онлайн - вагон и телега
    даже на сайте овена есть
    может стоит попробовать?
    https://owen.ru/catalog/mikroklimat_...o/configurator
    Спасибо за подсказку, не знал.
    Как понять результат онлайн расчета:

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну придётся подумать немного или погуглить шчто это значит
    а калькуляторов онлайн - вагон и телега
    даже на сайте овена есть
    может стоит попробовать?
    https://owen.ru/catalog/mikroklimat_...o/configurator
    Спасибо за подсказку, не знал.
    Как понять результат онлайн расчета:


    ---------------------------------------
    Предварительный расчет
    1. Параметры шкафа
    Габаритные размеры шкафа:
    1600 x 600 x 400 мм

    Плошадь поверхности: 3.68 м2

    Эффективная плошадь теплообмена:
    2.78 м2

    2. Тип монтажа
    Напольный шкаф у стены

    3. Материал шкафа
    Листовая сталь, лакированная
    Коэффициент теплопередачи: 5.5Вт/(м2°C)

    4. Место эксплуатации шкафа
    Внутри помещения

    5. Высота над уровнем моря
    100-299 м

    6. Данные по температуре
    Температура внутри шкафа

    Минимальная: 20 °C

    Максимальная: 40 °C

    Температура окружающей среды

    Минимальная: 20 °C

    Максимальная: 40 °C

    7. Мощность тепловых потерь
    800 Вт

    Расчетные значения:
    Мощность обогрева: -800 Вт

    Производительность вентилятора: -2560 м3/ч

    Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
    Мощность обогрева: -960 Вт

    Производительность вентилятора: -3072 м3/ч.

    ----------------------------------------------------------------

    6. Температура внутри шкафа - Непонятный пункт, представления не имею какая там может быть температура, знаю что нужно от +10 до +40 °C

    Откуда в расчете
    Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
    Мощность обогрева: -960 Вт,
    когда температуру с наружи и внутри шкафа указал одинаковую.

    Попробовал указать темп внутри 10 снаружи 40, то требует ещё большего обогрева.

    6. Данные по температуре
    Температура внутри шкафа

    Минимальная: 10 °C

    Максимальная: 10 °C

    Температура окружающей среды

    Минимальная: 40 °C

    Максимальная: 40 °C

    7. Мощность тепловых потерь
    800 Вт

    Расчетные значения:
    Мощность обогрева: -1259 Вт

    Производительность вентилятора: -86 м3/ч

    Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
    Мощность обогрева: -1511 Вт

    Производительность вентилятора: -104 м3/ч

    -----------------------------------------------------
    попробовал внутри 40 снаружи 10 знак перед Мощность обогрева: -411 Вт не сменился.

    6. Данные по температуре
    Температура внутри шкафа

    Минимальная: 40 °C

    Максимальная: 40 °C

    Температура окружающей среды

    Минимальная: 10 °C

    Максимальная: 10 °C

    7. Мощность тепловых потерь
    800 Вт

    Расчетные значения:
    Мощность обогрева: -342 Вт

    Производительность вентилятора: 85 м3/ч

    Рекомендуемые значения для подбора оборудования:
    Мощность обогрева: -411 Вт

    Производительность вентилятора: 102 м3/ч

    -------------------------------------------------

    Производительность вентилятора: 85 м3/ч
    ..
    Производительность вентилятора: 102 м3/ч
    Предполагаю, какой то из них для теплообмена с наружным воздухом, а другой для чего?
    На практике вентилятора для циркуляции воздуха внутри шкафа встречать не приходилось ни разу.
    Последний раз редактировалось novinky; 29.04.2026 в 04:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    в мануале указано
    "Тепловые потери мощности,
    не более 440 Вт" - шо это значит непонятно.
    Как делается тепловой расчет непонятно. Ну кроме указанных выше и ниже зазоров.
    Это означает, что корпус частотника при внешней нагрузке в 11 кВт, нормальных условиях эксплуатации, номинальном входном питающем напряжении рассеивает не более 440Вт в час. Какая должна быть частота ШИМ - Овены не приводят.

  5. #5

    По умолчанию

    Подписи "Расчётные значения", "Рекомендуемые значения" - ни о чём не говорят?

    Там под калькулятором ещё есть FAQ - почитайте его, например:

    "Для подбора нагревателя минимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше минимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа: Tмин.шкафа > Tмин.среды.Для подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше максимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа, и мощность тепловых потерь оборудования должна быть выше 0. При этом для корректного подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть по крайней мере на 5°C выше максимальной температуры окружающей среды: Tмакс.шкафа > Tмакс.среды + 5°C."



Похожие темы

  1. Подключение двух ПЧВ1 -22К-В для синхронной работы
    от Sharifulla1 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2025, 10:48
  2. Подбор ПЧВ1...[M01], ПЧВ3...[M01]
    от Владимир Н.С. в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 11:45
  3. Крепление для шкафа СПК107
    от Sergey_Tr в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.02.2023, 11:34
  4. Построение системы с жёстким передаточным отношением на двух ПЧВ1
    от Евгений из Ковдора в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 12:03
  5. Усовершенствование сушильного шкафа СНВС
    от AYASIN в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 08:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •