Тема: термопара ДТПN контроллер ТРМ 1 верхний предел

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию термопара ДТПN контроллер ТРМ 1 верхний предел

    настройка по инструкции ДТПN , устанавливаю по типу b0-0 - 19
    предел температуры 999,0 цельсий
    мне надо 1050 , есть-ли возможность увеличить верхний предел?
    термопара позволяет до 1200

  2. #2

    По умолчанию

    Может я чего не понимаю... Но это датчик с характеристикой N(НН). В трм1 это 24 тип вроде tC.n...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий9 Посмотреть сообщение
    настройка по инструкции ДТПN , устанавливаю по типу b0-0 - 19
    предел температуры 999,0 цельсий
    мне надо 1050 , есть-ли возможность увеличить верхний предел?
    термопара позволяет до 1200
    Может просто цифирок на индикаторе не хватает - поставьте в настройках 0 знаков после запятой

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий9 Посмотреть сообщение
    настройка по инструкции ДТПN , устанавливаю по типу b0-0 - 19
    предел температуры 999,0 цельсий
    мне надо 1050 , есть-ли возможность увеличить верхний предел?
    термопара позволяет до 1200
    Уберите знак после запятой и сможете забить даже 1300 градусов.
    По руководству TНН (N) –200…+1300 °С и на сколько знаю для термопар выбирается только Тип, верхний предел не выбирается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2026 в 13:39.

  5. #5

    По умолчанию

    в ТРМ1 где этот знак убирается не подскажете?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий9 Посмотреть сообщение
    в ТРМ1 где этот знак убирается не подскажете?
    Ищите в параметрах рядом с верхним пределом "Положение десятичной точки" или "Количество знаков после запятой"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий9 Посмотреть сообщение
    в ТРМ1 где этот знак убирается не подскажете?
    На старом ТРМ1
    b1-6 верхний предел унифицированного входного сигнала, b1-7 положение точки (по умолчанию положение 1)
    Какой у вас ТРМ1, вы даже не написали, новый с USB.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.02.2026 в 08:01.

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо за помощ , b1-7 -0, и запятая убралась

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.12.2024, 09:38
  2. ПЧВ превышен предел пикового тока
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 22:40
  3. Термопара ДТПN 285 с НПТ2
    от karpavik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 09:37
  4. Предел напряжения на аналоговом входе.
    от Роман150190 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 21:40
  5. ModbusTCP выход на верхний уровень
    от Владиславыч в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 15:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •