    Question подбор оборудования для электрического котла

    Добрый день.
    задача: для системы отопления (водяные полы) в гостевом доме бане (не постоянное нахождение) планируется установить электрический котел с тэнами 1кВт+2кВт+3кВт
    посоветуйте какую связку оборудования выбрать для управление этим котлом, необходимо:
    1. дистанционный контроль и задание уставки (SP),
    2. управление будет по датчику температуры воздуха в помещении,
    3. PID управление,
    4. исполнительное устройство - фазовый регулятор мощности (ТТР) по сигналу 4..20мА или 0..10VDC.
    Задача не нагружать электрическую сеть, увеличение ресурса ТЭНов (работа на малой мощности), точность управления

    Я думаю с полноценным аналоговым выходом по сигналу 4..20мА или 0..10VDC схема будет лучше, чем использовать ТРМ с ШИМ выходом на ТТР, возможно я не прав.
    например ТРМ500 вроде недорогой + wifi, но там нет аналогового выхода 4..20мА или 0..10VDC на управление, есть только PID реализованный через ШИМ (не будет ли вносить шум в и так слабую эл. сеть?).

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_36 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    задача: для системы отопления (водяные полы) в гостевом доме бане (не постоянное нахождение) планируется установить электрический котел с тэнами 1кВт+2кВт+3кВт
    посоветуйте какую связку оборудования выбрать для управление этим котлом, необходимо:
    1. дистанционный контроль и задание уставки (SP),
    2. управление будет по датчику температуры воздуха в помещении,
    3. PID управление,
    4. исполнительное устройство - фазовый регулятор мощности (ТТР) по сигналу 4..20мА или 0..10VDC.
    Задача не нагружать электрическую сеть, увеличение ресурса ТЭНов (работа на малой мощности), точность управления

    Я думаю с полноценным аналоговым выходом по сигналу 4..20мА или 0..10VDC схема будет лучше, чем использовать ТРМ с ШИМ выходом на ТТР, возможно я не прав.
    например ТРМ500 вроде недорогой + wifi, но там нет аналогового выхода 4..20мА или 0..10VDC на управление, есть только PID реализованный через ШИМ (не будет ли вносить шум в и так слабую эл. сеть?).
    Если хотите гибкости, то можете взять ПР205 и подключить её к OwenCloud - но потребуется некоторые затраты в разработку программы

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2025
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Если хотите гибкости, то можете взять ПР205 и подключить её к OwenCloud - но потребуется некоторые затраты в разработку программы

    ПР205 не бюджетное решение и требует времени на изучение и реализацию.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    Все требует изучения. Но применение вашего варианта с пидом будет не так дёшево, и впоследствии вы об этом пожалеете.
    Имхо. Купите умные розетки, которые вы потом переставить на другие нужды. И заморочьтесь более "правильным" решением.
    И ещё раз. Пиды тут не нужны. С точки зрения потребления электричества как раз надо быстро нагреть и курить, особенно в частном доме.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2025
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Все требует изучения. Но применение вашего варианта с пидом будет не так дёшево, и впоследствии вы об этом пожалеете.
    Имхо. Купите умные розетки, которые вы потом переставить на другие нужды. И заморочьтесь более "правильным" решением.
    И ещё раз. Пиды тут не нужны. С точки зрения потребления электричества как раз надо быстро нагреть и курить, особенно в частном доме.
    ваша схема понятна. если использовать ночной тариф, то здесь через аккумулятор необходимо работать и для его загрузки точность не нужна.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,059

    По умолчанию

    kondor3000, вы предлагаете выкинуть деньги на трм и прочие прелести.

    Дело ограничится умными розетками с термостатами, зуп даю

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_36 Посмотреть сообщение
    4. исполнительное устройство - фазовый регулятор мощности (ТТР) по сигналу 4..20мА или 0..10VDC.
    Я думаю с полноценным аналоговым выходом по сигналу 4..20мА или 0..10VDC схема будет лучше, чем использовать ТРМ с ШИМ выходом на ТТР, возможно я не прав.
    например ТРМ500 вроде недорогой + wifi, но там нет аналогового выхода 4..20мА или 0..10VDC на управление, есть только PID реализованный через ШИМ (не будет ли вносить шум в и так слабую эл. сеть?).
    Да. Вы не правы. Фазовое управление будет рвать полупериоды (шум + импульсные помехи).
    Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет).
    Чтобы использовать каскадное включение доп. тэнов придётся использовать ПР-ку с выходами типа "К".
    И лучше группировать 1квт+2квт+4квт
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.12.2025 в 18:08.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2025
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да. Вы не правы. Фазовое управление будет рвать полупериоды (шум + импульсные помехи).
    Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет).
    Чтобы использовать каскадное включение доп. тэнов придётся использовать ПР-ку с выходами типа "К".
    И лучше группировать 1квт+2квт+4квт
    с ШИМ у меня не было опыта, а с аналоговым управлением знаком.
    ШИМ для меня - эффект "дребезг контакта" - вызывает опасение.
    с аналоговым управлением мне кажется хороший вариант и достаточно простой?

    ПР-ку необходимо изучать тратить время да и стоимость ее не симпатична

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    28.12.2025
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да. Вы не правы. Фазовое управление будет рвать полупериоды (шум + импульсные помехи).
    Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет).
    Чтобы использовать каскадное включение доп. тэнов придётся использовать ПР-ку с выходами типа "К".
    И лучше группировать 1квт+2квт+4квт
    те на ваш взгляд реализация ПИД
    на ТРМ10 с выходом 4..20мА или 010В ХУЖЕ чем
    на ТРМ500 с выходом 3: выход для управления твердотельными реле (0…5 В)?

    если не так, то скажите какое устройство на ваш взгляд дает реализацию вашей схемы - "Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет)."?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_36 Посмотреть сообщение
    те на ваш взгляд реализация ПИД
    на ТРМ10 с выходом 4..20мА или 010В ХУЖЕ чем
    на ТРМ500 с выходом 3: выход для управления твердотельными реле (0…5 В)?

    если не так, то скажите какое устройство на ваш взгляд дает реализацию вашей схемы - "Правильнее ШИМ кратный 10мс + дискретная ТТР (с контролем перехода через "0"), т.е. включение в начале каждого полупериода (шума - нет)."?
    Попробую аргументировать.
    Думаю что, чтобы температуру удерживать строго постоянной, надо чтобы скорость нагрева (мощность) была как можно ближе к скорости остывания.
    Главное чтобы полной мощности хватало на самый холодный случай.
    Чтобы шум в сети был минимальный, надо чтобы амплитуда тока была минимальна.
    Это значит что, один или два тэна (более мощных) работают постоянно, а самый маленький подогревает периодическим вкл/выкл (ШИМ),
    при этом период ВКЛ и ВЫКЛ желательно сделать максимально продолжительными (по допустимому уровню колебания температуры).
    Т.е. экономим ресур ТТР на кол-ве вкл/выкл.
    Для реализации такого алгоритма работы (включая дистанционное управление) Вам не обойтись без программируемого прибора.
    Я бы собирал такую схему на ПР200-220.5.1.0. где есть аналоговые входы, К-выходы, RS485-порт, экран для ввода уставок (настройка).
    Обязательно реализовал цепи контроля целостности тэнов и логику сохранения работоспособности при выходе любого из строя.
    Кроме того добавил контроль протока и давления теплоносителя в системе с управлением насоса (вдруг протечка и т.д.).
    Возможно в природе существуют готовые приборы со всеми этими функциями по цене ниже, но я о таких не знаю.

    Когда Вы определитесь со схемой и она будет на ПР, обращайтесь за прошивкой - помогу.
    Последний раз редактировалось EFrol; Вчера в 10:22.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования для котла отопления.
    от Sharp в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2020, 15:53
  2. Подбор оборудования.
    от Alex84 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 07:53
  3. Подбор оборудования для автоматизации котла
    от Аннета в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:19
  4. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 10:50
  5. подбор оборудования для котла де-6,5-14
    от Диод в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 04:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •