Тема: SNMP Agent замолкает

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    16

    По умолчанию SNMP Agent замолкает

    Добрый день!

    В какой-то момент (не могу точно понять в какой) SNMP Agent перестает отвечать.
    ПЛК в сети, пингуется, CodeSys онлайн подключается и т.д., но запросы SNMP вылетают по тайм-ауту.
    Выход блока SNMP Agent ошибки не показывает (xError = False)
    После перезагузки по питанию работа SNMP Agenta восстанавливается

    Предполагаю что возможны две причины:
    1)перегрузка ПЛК по быстродействию. Загрузка ПЛК (смотрел через Web- интерфейс) от 0,7 до 1.1. Кстати, это в каких единицах? В процентах?
    2)замолкание блока происходит когда я меняю порт опроса Eth3 -Eth4. Настройка портов выполнена "мастером" (вариант 3) и на Eth3 и Eth4 разные IP-адреса.

    Нигде в документации я не нашел, можно ли к SNMP Agentу давать запросы по разным Eth-каналам (по разным IPшникам). Экспериментально проверил что вроде можно, ПЛК отвечает. Но подозреваю что тут собака может быть зарыта.




    ПЛК 210-01
    На Eth1-Eh3 (Один IP адрес) подключены 50 модулей МВ201-101 Опрос без шаблонов, раз в секунду один модуль одним массивом 8 INT

    Штатно опрос по SNMP через Eth4 (другой IP)
    В программе два блока SNMP Agent на разных портах 161 и 162

    Есть какие-то соображения? В чем может быть дело?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    Добрый день.

    Кстати, это в каких единицах? В процентах?
    В Load Average:
    https://habr.com/ru/companies/vk/articles/335326/

    замолкание блока происходит когда я меняю порт опроса Eth3 -Eth4. Настройка портов выполнена "мастером" (вариант 3)
    На Eth4 по умолчанию включен межсетевой экран, который блокирует некоторые категории трафика.
    Во вкладке Сеть - Интерфейсы этот интерфейс отображается красным.
    Если работа межсетевого экрана не требуется, то его можно отключить: Eth4 - Изменить - Настройка межсетевого экрана - выбрать зону LAN.

    Если требуется сохранить его работоспособность, то на вкладке Сеть - Межсетевой экран - Правила для трафика потребуется настроить правило для используемых вами портов.
    В случае необходимости консультации по этому вопросу - напишите, пожалуйста, на support@owen.ru

    на Eth3 и Eth4 разные IP-адреса.
    Cледует учесть, что они должны принадлежать разным подсетям.


    Нигде в документации я не нашел, можно ли к SNMP Agentу давать запросы по разным Eth-каналам (по разным IPшникам).
    Можно.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2024
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Кому интересно:
    1) сделал подачу запросов SNMP только через один Eth4 канал
    2) уменьшил время цикла программы, содержащей вызов блока SNMP Agent до 100мс

    и больше ошибок не наблюдаю... Работа стабильна...


    Пока разные эксперименты на стенде с контроллером ставил обратил внимание на интересный момент:
    Поставил циклический вызов программы с блоком SNMP Agent с периодом 2000мс. Запустил с компьютера bat-файл с 500 последовательными SnmpGet к нему. Время выполнения каждого запроса визуально оцениваю в 4-5 секунды -наблюдал работу bat-файла из командной строки. А почему так? За два цикла программы что ли блок SNMP-agent значения выплевывает? Вроде должен за один цикл и время получения ответа на компьютере около 2 (2,5) секунд должно быть? Или я что-то не понимаю с принципом работы цикла ПЛК?
    Последний раз редактировалось ЮрийО; Сегодня в 12:32.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,641

    По умолчанию

    За два цикла программы что ли блок SNMP-agent значения выплевывает?
    На обработку запроса и отправку ответа может потребоваться несколько циклов ПЛК (вряд ли при любых обстоятельствах их будет меньше двух), при этом не очень разумно пытаться угадать их количество.

Похожие темы

  1. SNMP протокол для ПЛК210-01-CS
    от ЮрийО в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.08.2025, 06:21
  2. SNMP Set в MasterScada 4D
    от alexhrv в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 21:17
  3. SCADA и SNMP
    от ДмитрийИ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 21:52
  4. плк-100 и Snmp
    от BudanovAN в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5