Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Нормирующий преобразователь НПТ-1.00.1.1 не меняет ток на выходе

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Нормирующий преобразователь НПТ-1.00.1.1 не меняет ток на выходе

    Всем привет.
    Имеется нормирующий преобразователь НПТ-1.00.1.1.
    Проблема в том, что не меняется ток на выходе при изменении температуры (напряжения) на входе.
    При подаче сигнала в милливольтах от 0 до 47 на вход, на выходе стоит 3,22 мА на всём диапазоне.
    Установил на комп программу Конфигуратор НПТ. Подключил прибор, прибор видится параметры считываются. Прибор настроен на термопару ТНН (N). Считал данные, попробовал их же записать, выдало ошибку, что значения выходного сигнала при аварии должно быть от 20 до 24 мА. Хорошо, исправил считанное значение 0 на 20,5 мА. Записал конфигурацию в прибор.
    Теперь поведение такое - на выходе также осталось 3,22 мА при наличии входного сигнала, но при отключении входа прибор уходит в аварию, начинает мигать светодиод на лицевой панели и ток на выходе 20,5 мА. Т.е. получается что микросхема ЦАП AD5410 вроде как живая.
    Проверил линии от входа до микросхемы АЦП AD7792. Напряжение на выводах 7 и 8 (аналоговый вход AIN2) микросхемы меняется также как на входе. Подключил осциллограф на цифровой интерфейс (15 вывод DOUT) этой микросхемы. Видно, что при изменении входного напряжения меняется форма сигнала передаваемой информации.

    В чём может быть проблема? Может кто подскажет, схему бы ещё глянуть.

  2. #2

    По умолчанию

    Проверьте тоже самое на ТСП, перепрограммируйте например на Pt100 (1.385) схема 3-х проводная,
    Если поведение такое же, то попробуйте откалибровать Магазином сопротивлений, типа МСР-63 (точность до 0.001 Ом), пределы указаны в Конфигураторе.
    18,52 Ом это -200 градусов (4 мА), 390,48 Ом это +850 градусов (20 мА)
    Откалибруете ТСП, будут работать и термопары. Для термопар компенсацию холодного спая надо включить.

    Светодиод мигает при обрыве термопары или ТСП, это норма.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 09:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверьте тоже самое на ТСП, перепрограммируйте например на Pt100 (1.385) схема 3-х проводная,
    Если поведение такое же, то попробуйте откалибровать Магазином сопротивлений, типа МСР-63 (точность до 0.001 Ом), пределы указаны в Конфигураторе.
    18,52 Ом это -200 градусов (4 мА), 390,48 Ом это +850 градусов (20 мА)
    Откалибруете ТСП, будут работать и термопары.
    Это всё попробую проделать, но сначала надо резистор заменить, который подгорел из-за моей неосторожности. Резистор R3. Стоит в цепях питания. Цветовая маркировка почернела. Сейчас показывает 15 Ом. Сколько в реальности должно быть? У кого есть возможность посмотрите по схеме.

  4. #4

    По умолчанию

    R3 у меня показывает 20,1 Ом в обе стороны. По маркировке 20 Ом +/- 5% 1 Резистор.jpg
    Маркировка красный, чёрный, чёрный, золотой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 15:19.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    R3 у меня показывает 20,1 Ом в обе стороны. По маркировке 20 Ом +/- 5% 1 Резистор.jpg
    Маркировка красный, чёрный, чёрный, золотой.
    Большое спасибо!

    Заменил резистор. Подключил прибор к компу. Перепрограммировал на PT100. Вошел в режим калибровки. Какое бы сопротивление я не выставил на входе на выходе всегда 0,00 мА, как будто прибор обесточен. Если отключить прибор от компа и подключить к ЛБП, то на выходе всегда 3,8 мА. Так что калибровка не получится.
    Такое же поведение и при перепрограммировании на термопару N, как было изначально. При подключении к ЛБП на выходе всегда как писал ранее 3,22 мА, при подключении к компу 0 мА.
    Заметил, что при подключении к компу не горит или не мигает светодиод на лицевой панели. Замерил напряжение на конденсаторах С1 и С7, в норме, около 4,5В.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leonvn Посмотреть сообщение
    Большое спасибо!

    Заменил резистор. Подключил прибор к компу. Перепрограммировал на PT100. Вошел в режим калибровки. Какое бы сопротивление я не выставил на входе на выходе всегда 0,00 мА, как будто прибор обесточен. Если отключить прибор от компа и подключить к ЛБП, то на выходе всегда 3,8 мА. Так что калибровка не получится.
    Такое же поведение и при перепрограммировании на термопару N, как было изначально. При подключении к ЛБП на выходе всегда как писал ранее 3,22 мА, при подключении к компу 0 мА.
    Заметил, что при подключении к компу не горит или не мигает светодиод на лицевой панели. Замерил напряжение на конденсаторах С1 и С7, в норме, около 4,5В.
    Тогда у вас путь только в сервис Овен, звоните или напишите им.

  7. #7

    По умолчанию

    Какая у вас версия конфигуратора?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Какая у вас версия конфигуратора?
    4.1.0.742 Неделю назад последнюю версию с сайта скачал

  9. #9

    По умолчанию

    А НПТ старого образца, не НПТ-1К?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    А НПТ старого образца, не НПТ-1К?
    На приборе на лицевой панели написано НПТ-1. На боковой панели написано НПТ-1.00.1.1 На другой боковой панели есть надпись 2015 г. Видимо год выпуска. Я не знаю нового или старого образца это прибор. Вы намекаете на то, что ПО слишком новое и этот преобразователь не поддерживается? Нужно искать более старую версию?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. НПТ-5 нормирующий преобразователь
    от merlin666 в разделе Новинки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 12:53
  2. Нормирующий преобразователь НПТ-1.00.1.1
    от Almir в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 08:04
  3. Нормирующий преобразователь
    от yanwchar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 13:29
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 08:33
  5. нормирующий преобразователь
    от Kvint в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 11:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •