Добрый день, помогите разобраться с проблемой: есть ПЛК110-60(М02), на нем поднят Modbus TCP Мастер, который через шлюз МКОН опрашивает контроллер Пр200, с чтением регистров проблем нет. Проблема появляется, когда я добавляю регистр для записи: задача изменить температуру по определенному регистру.Я сделал 2 модуля - один для чтения , другой для записи по изменению значения. При старте программы почему сразу же записывается 0 в регистр измененения температуры, я через регистр записи отправляю значение и через секунду снова 0...Номер регистра записи и чтения один, не до конца понимаю такое поведение, в интернете решения не нашел.
PS Таких контроллеров, которые опрашиваю через шлюз несколько, и на всех одинаковое поведение - при старте программы значения уставки уходят в 0.