Не нашел на форуме OwenLogic и в примерах(макросах)
ПиД регулятора с выходами больше/меньше.
Может кто подскажет?
Не нашел на форуме OwenLogic и в примерах(макросах)
ПиД регулятора с выходами больше/меньше.
Может кто подскажет?
У Вас имеется датчик положения обычно с выходом 4-20 мА, бывают и другие, в смысле, тогда можно(лучше) использовать ПИД-регуляторы с аналоговым выходом!
Хорошо что Вы себя не утруждаете написать элементарные вещи и это не только про датчик положения, но и какое ПР у Вас имеется или хотите использовать, это возможно о чём-то говорит, но главное приходится всё уточнять, короче, мой вариант - использовать датчик положения совместно с ПИД-регулятором с аналоговым выходом!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо за ответ.
Нет есть трехходовый клапан с электроприводом, но без датчика положения.
Плохо искали https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post474203
А если у вас ПР205 или ПР225, то у них уже есть штатный регулятор, который может работать в режиме больше/меньше
Спасибо за ссылку.
Видимо да, плохо искал.