    Question 2ТРМ1 и MODBUS

    Есть два 2ТРМ1 с USB. Связь с ними не стабильна- СП307 выдаёт процентов 10 ошибок с ними.. Линия норм. Вопрос: регистры float32 - 0x1009 и 0x100B это те же регистры что и 0x2 и 0x102 ? И куда делись int16 измеренной величины ?! Что теперь "всю библию нафиг" ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike__ Посмотреть сообщение
    Есть два 2ТРМ1 с USB. Связь с ними не стабильна- СП307 выдаёт процентов 10 ошибок с ними.. Линия норм. Вопрос: регистры float32 - 0x1009 и 0x100B это те же регистры что и 0x2 и 0x102 ? И куда делись int16 измеренной величины ?! Что теперь "всю библию нафиг" ?
    По поводу 10% ошибок, попробуйте увеличить Задержку отправки до 20-50 мс Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Задержка отправки.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	86.3 Кб 
ID:	86479

  3. #3
    Пользователь Аватар для Mike__
    Регистрация
    05.08.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    По поводу 10% ошибок, попробуйте увеличить Задержку отправки до 20-50 мс Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 Задержка отправки.jpg 
Просмотров:	42 
Размер:	86.3 Кб 
ID:	86479
    Попробую потом. Сейчас там 15мс и 1 повтор.

    Ещё интересно - кажется RS мигает при любой(?) активности в линии, даже когда этот прибор никто не опрашивает..

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.09.2011
    Адрес
    Ростовская обл.
    Сообщений
    144

    По умолчанию

    Сегодня мне сказали что 2ТРМ1 который опрашивается по modbus работает не совсем правильно- выдаёт ошибку работы выхода которой нет. Разбирался
    и выяснил что в новых приборах и не только 2ТРМ в регистре статуса Status биты зачем-то изменены. Раньше срабатывание выходов были биты 4,5 то теперь 5,6.
    И это во всех ТРМах ... за что такое наказание? Хорошо что эти программы я сам делал, а у нас есть и от сторонних организаций. Надо теперь менять ПО в контроллерах по всему заводу по мере замены ТРМов. Нельзя ли выпускать ТРМы со старыми прошивками?
    Последний раз редактировалось RomAl; 23.03.2026 в 10:44.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день
    В приборах без USB, линейки У2, биты состояния выходов уже были 5 и 6
    Так что текущая карта регистров не менялась с перехода на обновленную линейку У2.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

Похожие темы

  1. PLC210 - опрос 2ТРМ1 по Modbus
    от ScreamerXXI в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.12.2024, 09:14
  2. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.07.2024, 04:56
  3. 2ТРМ1 и ТТР
    от Минга в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 12:01
  4. ПВТ-10 и 2ТРМ1
    от vvk1971 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 08:33
  5. 2ТРМ1
    от shustrij в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 23:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •