Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПР102 передача значения float на панель СП3xx

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР102 передача значения float на панель СП3xx

    Добрый день!

    Возникла проблема с передачей значения float на панель СП3хх. ПР102 master, СП3хх slave. При отладке в режиме онлайн на ПР102 передавая величина отображается корректно, но далее на самой панели СП3хх при установленных галочках в меню "Настройки прибора" ПР102 старший байт вперед, старший регистр вперед отображаются какие-то непонятные рандомные значения, при отключение этих галочек отображается значение "-0". Могли бы подсказать в чем может быть проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kastor163 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Возникла проблема с передачей значения float на панель СП3хх. ПР102 master, СП3хх slave. При отладке в режиме онлайн на ПР102 передавая величина отображается корректно, но далее на самой панели СП3хх при установленных галочках в меню "Настройки прибора" ПР102 старший байт вперед, старший регистр вперед отображаются какие-то непонятные рандомные значения, при отключение этих галочек отображается значение "-0". Могли бы подсказать в чем может быть проблема?
    Надо скрины выкладывать. Адрес начального регистра должен быть одинаковый, в панели поставить DWORD и FLOAT,
    при не правильной передаче, галками переставлять регистры и байты в ПР102 Мастере.
    Правильность передачи байт можно проверить по целому числу, если целое правильно, то переставляете регистры
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2025 в 13:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Прилагаю скриншоты настроек ПР102 и СП3хх. Настройки СП3хх сп300.jpgсп12.jpgсп13.jpg, также настройки ПР102 ПР102.jpg.
    В ПР102 величина float отображается корректно скриншот прилагаю программа.jpg , а на панели примерно вот так панель.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kastor163 Посмотреть сообщение
    Прилагаю скриншоты настроек ПР102 и СП3хх. Настройки СП3хх , также настройки ПР102 .
    В ПР102 величина float отображается корректно скриншот прилагаю а на панели примерно вот так
    Выше всё описано, в ПР у вас 17 градусов, регистры передаются не правильно, отсюда +24 степень в панели. Переставьте регистры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2025 в 15:08.

  5. #5

    По умолчанию

    Могли бы вы сказать как переставить регистры?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kastor163 Посмотреть сообщение
    Могли бы вы сказать как переставить регистры?
    Вы читать то умеете? Регистры переставляются, в Мастере, в вашем случае в ПР102 снять (или поставить) галку старшим регистром вперёд.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    при не правильной передаче, галками переставлять регистры и байты в ПР102 Мастере.
    Правильность передачи байт можно проверить по целому числу, если целое правильно, то переставляете регистры
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.09.2025 в 15:39.

  7. #7

    По умолчанию

    Снять галочку "старшим РЕГИСТРОМ вперед".

Похожие темы

  1. ПР 103 и панель Weintek - передача целочисленного значения
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.07.2024, 10:11
  2. Передача FLOAT на СМИ2
    от Ефремов Николай в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2021, 09:57
  3. ПР102 RS485 ПР200 не могу прочитать float
    от stesel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 13:39
  4. Передача FLOAT из ПЛК110 в TraceMode
    от UKGRES в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 18:11
  5. передача на панель дробного значения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 13:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •