Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ПР205 энергонезависимая память

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию ПР205 энергонезависимая память

    Добрый день коллеги. Ситуация следующая. Нужно в пр205 реализовать подсчёт моточасов насоса. Прописал таймер со сбросом и подсчёт его срабатываний внутри блока, всё работает, но после выключения питания моточасы обнуляются. Подскажите как в ST в ПР205 сделать переменную энергонезависимой?

    пробовал выносить переменную за блок, не помогает.

    спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Ситуация следующая. Нужно в пр205 реализовать подсчёт моточасов насоса. Прописал таймер со сбросом и подсчёт его срабатываний внутри блока, всё работает, но после выключения питания моточасы обнуляются. Подскажите как в ST в ПР205 сделать переменную энергонезависимой?

    пробовал выносить переменную за блок, не помогает.

    спасибо
    Выносили за блок на выходе и на входе блока?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Выносили за блок на выходе и на входе блока?
    да выносил

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    да выносил
    Должно работать, много подобных вариантов предлагалось

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Должно работать, много подобных вариантов предлагалось
    к сожалению не работает

    а может кроме выноса переменной за блок есть ещё какие ни будь способы? Может как то по особенному объявить внутри блока?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    к сожалению не работает

    а может кроме выноса переменной за блок есть ещё какие ни будь способы? Может как то по особенному объявить внутри блока?
    Прикрепите проект или скрины

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Выносили за блок на выходе и на входе блока?
    и даже ещё одну промежуточную переменную делал, не помогает

Похожие темы

  1. Энергонезависимая память в ПЛК 323.ТЛ
    от Dima.Silorov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.05.2018, 19:24
  2. Энергонезависимая память в СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 09:54
  3. Энергонезависимая память
    от Alex_Kos в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:25
  4. Энергонезависимая память СП-270?
    от solution1982 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:44
  5. Энергонезависимая память
    от Dmitry в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:14

Ваши права