Замучала печка. Перепроверил все переменные, ошибок нет. Печь работает, может 3-4 дня нормально отработать, а может подряд через каждые час-два вылетать в ошибку. На выходе RightSide подключен насос, на входе RightSide подключен контакт от пускателя насоса. Через операнд XOR контролируется ошибки включения насоса. То есть, если сигнал на пускатель ушел, а он не включился, выбило автомать, то XOR генерирует сигнал на TON 5 сек и включается авария. Так вот что-то происходит с этим RightSide, он отваливается. Светодиоды не горят, не на выходе, не на входе контроллера, а в программе переменная входа TRUE. Поставил бесперебойник, безтолку. Есть мысль у кого?
Дополню. Доступ у меня только удаленный и термист как то говорил, чтобыл случай, щёлкнул пускатель насоса на выключение и сразу же включился. Аварии не произошло, но Modbus упал и печь перестала реагировать на панель оператора. При этом естественно выходы модулей остались включёнными. Помогла только перезагрузка. Кстати бывает, что ПЛК с первого раза не загружается, загружается со второго или третьего раза.