Доброе утро. Такой вопрос: есть датчики уровня "Игла", отдающие инфу по протоколу Hostlink по интерфейсу RS-485. Могу ли я их подружить с ПР-кой? Можно ли, например, на ST написать блок, который будет конвертировать хостлинк в модбас?
Доброе утро. Такой вопрос: есть датчики уровня "Игла", отдающие инфу по протоколу Hostlink по интерфейсу RS-485. Могу ли я их подружить с ПР-кой? Можно ли, например, на ST написать блок, который будет конвертировать хостлинк в модбас?
с ПР никак нельзя, она не понимает ничего кроме Modbus как мастер. Там конфигурируемые запросы, к программе не имеют отношения.
С ПЛК по идее да. Вы бы запросили протокол обмена на этот датчик.
Вы про вот эту Иглу или какую-то другую ?
http://www.igla.info/downloads/?yscl...iw0re902829471
Последний раз редактировалось melky; 11.10.2024 в 14:07.
Ну вот там скачайте протокол. По сути это HostLink от Omron если я правильно понял. Протокол ASCII
Как вариант, посмотрите в сторону RapidScada, у нее есть драйвер СИ Игла. Если ее настроить без сохранения БД, ее можно использовать в качестве шлюза в OPC UA, MQTT бесплатно, в Modbus платно (Slave Modbus у нее платный)