Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Обработка аналоговых значений на ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Обработка аналоговых значений на ПЛК

    Добрый день!

    Прошу подсказать по вопросу обработки входных аналоговых значений с модулей Mx210 и ПЛК210. Есть библиотека Mx210assistant, в которой есть функцию для чтения кода ошибки. В коде программы использовались функции данной библиотеки, при наличии кода отличного от нуля выдавалась ошибка модуля и остановка процесса. При этом, были ситуации когда значение токового входа было незначительно ниже 4мА (3.95) и функцией выдавалась ошибка, процесс останавливался. Хотелось бы исключить подобные ситуации. При этом проверять все коды ошибок тоже не хочется. Эффективно ли просто постоянно проверять значение аналогового входа (>3.95 и <21) и в случае выхода за данный диапазон выдавать ошибку модуля и останавливать процесс (при этом диагностика связи с модулем осуществляется отдельно)? Для остановки процесса не принципиально знать именно конкретную неисправность модуля.
    Благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    Зависит от того, что вам нужно. Если вас устроит проверка на (>3.95 и <20.05), то делайте.
    21 это слишком много.

  3. #3

    По умолчанию

    В коде программы использовались функции данной библиотеки, при наличии кода отличного от нуля выдавалась ошибка модуля и остановка процесса.Хотелось бы исключить подобные ситуации.
    не останавливайте процесс, вот и всё

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю, наверное так и сделаю, проверяя значение на соответствие диапазону. При ошибке аналогового входа, в данном случае процесс лучше остановить, довольно много завязано на показания

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikutuzov Посмотреть сообщение
    Благодарю, наверное так и сделаю, проверяя значение на соответствие диапазону. При ошибке аналогового входа, в данном случае процесс лучше остановить, довольно много завязано на показания
    ну если в ходе процесса, параметр принимает "нулевое" значение, значит в обработку надо добавлять другие условия - открытая задвижка, включенный насос и т.д.
    Кроме того, если датчик и параметр настолько важны для процесса, то в нормальных АСУ ТП, подобные датчики выделают в систему защит, ПАЗ, и прочие системы безопасности, и используют не одни, а два или даже три датчика, и делают сработку 2 из 2, или 2 из 3, а датчики сажают на разные модули
    Вы тормозите процесс по "ошибке аналогового ввода", при этом сами не можете сформулировать, что это такое и определить достоверно - это модуль отлетел, датчик вышел из строя или просто параметр в какой-то момент принимает нижнее значение диапазона.
    Так если он в процессе может принимать такие значение, какая это ошибка? он же не просто так "упал" до низа, делайте грамотную обработку, а не тупо совать билиотечные блоки

  6. #6

    По умолчанию

    Для датчиков 4-20 мА предпочитаю настраивать аналоговый вход МВ210/ПЛК как 0-20 мА, читать миллиамперы и самому их переводить в физические величины. Так вы увидите диапазон от 0 до 4 мА. Некоторый датчики сообщают о своей неисправности путем снижения выходного значения до каких-нибудь 3-3,5 мА (обычно об этом написано в в руководстве на датчик). Если 0 мА, то обрыв. Также отдельно читаю состояние канала и состояние связи с модулем (если это модуль). И из этого всего уже собираю целостную картину

Похожие темы

  1. Обработка аналоговых входов в ОЛ
    от ВЗМП в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 07:19
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.04.2017, 13:20
  3. Обработка исключений
    от const3 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 05:43
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 07:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •