Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ210-101 и ПРЭМ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию МВ210-101 и ПРЭМ

    Добрый день.
    в документации на ПРЭМ указано, что есть токовый выход 4-20мА. (см.рис1). т.е. на сколько я понимаю, мы можем его подключить к МВ210-101, установив тип датчика "Датчик 4...20mA"
    подключил - показывает "Измеренное значение слишком мало", меняю на "Датчик 0...20mA" - показывает -1,575 (рис.2)
    Где, что я не так делаю? Может кто подключал и работает?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    в документации на ПРЭМ указано, что есть токовый выход 4-20мА. (см.рис1). т.е. на сколько я понимаю, мы можем его подключить к МВ210-101, установив тип датчика "Датчик 4...20mA"
    подключил - показывает "Измеренное значение слишком мало", меняю на "Датчик 0...20mA" - показывает -1,575 (рис.2)
    Где, что я не так делаю? Может кто подключал и работает?
    Дип переключатель шунта на модуле?
    Полярность подключения сигнала проверьте.
    Мультиметром померьте ток на выходе прэм

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Дип переключатель шунта на модуле?
    Полярность подключения сигнала проверьте.
    Мультиметром померьте ток на выходе прэм
    Дип=1 (подключен) если выключить - выдает ошибку
    ток = 9,16мА
    Полярность всю проверил....

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    Дип=1 (подключен) если выключить - выдает ошибку
    ток = 9,16мА
    Полярность всю проверил....
    Так при токе 9,16 мА, уже должны быть показания, это не -1,575, как ранее писали.
    Скорее всего не правильно было подключено ранее.
    Осталось только поставить 4-20 мА и правильно забить диапазон датчика, по паспорту. Например от -50 до +250 градусов
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.09.2024 в 12:03.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Например от -50 до +250 градусов
    А при чём тут температура? Или я чего не понял?

  6. #6

    По умолчанию

    Дип переключатель шунта на модуле? Это где?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SergeyWD Посмотреть сообщение
    Дип переключатель шунта на модуле? Это где?
    Вы руководство вообще не читаете? Скачайте и изучите МВ210-101 https://owen.ru/product/moduli_analo...n_and_software

    Рисунок 5.9 – DIP-переключатели на корпусе модуля для подключения резисторов, 8 штук
    Для подключения активного токового датчика следует подключить встроенный токоизмерительный резистор номиналом 51 Ом. Для этого на боковой грани модуля следует установить DIP-переключатель соответствующего канала в положение 1.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2025 в 11:33.

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.10.2025, 18:08
  2. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.11.2024, 12:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2023, 09:15
  4. Чем промыть ПРЭМ ?
    от SA104 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09.11.2018, 19:14
  5. расходомер прэм-3 + плк110
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •