Показано с 1 по 5 из 5

Тема: СП7307-Р потеря связи с ПЛК160 при использовании регистра PFW130

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию СП7307-Р потеря связи с ПЛК160 при использовании регистра PFW130

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
    К порту PLC (Мастер) панели СП307-P подключены три ПР200 (Slave) с адресами 4, 5, 6. Порт Download (Slave) используется для мониторинга. К порту Ethernet подключен ПЛК160.
    Периодически необходимо отключать один из ПР200. Естественно с ним теряется связь. Для того, чтобы это не происходило, воспользовался регистром PFW130. С ПР200 вопросов нет. Все работает нормально. Возникла проблема с ПЛК160. Как только размещаю глобальную функциональную область для PFW130, сразу пропадает связь с ПЛК160. Объясните пожалуйста в чем проблема?

  2. #2

    По умолчанию

    ну наверное время лечения даже не по фото, а по словам, давно прошло
    Объясните пожалуйста в чем проблема?
    начните со скринов ваших настроек портов, ФО, их содержание и соответственно тех графических элементов, которые с ними взаимодействуют

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel R Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста в чем загвоздка?
    К порту PLC (Мастер) панели СП307-P подключены три ПР200 (Slave) с адресами 4, 5, 6. Порт Download (Slave) используется для мониторинга. К порту Ethernet подключен ПЛК160.
    Периодически необходимо отключать один из ПР200. Естественно с ним теряется связь. Для того, чтобы это не происходило, воспользовался регистром PFW130. С ПР200 вопросов нет. Все работает нормально. Возникла проблема с ПЛК160. Как только размещаю глобальную функциональную область для PFW130, сразу пропадает связь с ПЛК160. Объясните пожалуйста в чем проблема?
    Мало информации по ПЛК160, кто слейв тут?
    Какие регистры панели использованы в обмене с ПЛК160? И какой регистр забиваете в PFW130 ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2024 в 13:09.

  4. #4

    По умолчанию

    Доброго времени. Такая же проблема, при размещении в область PFW130 числа выше 240 регистры для чтения ПР205 (у меня начинаются с 171хх) сходят с ума. В этом деле новичок, прошу тапком не кидать.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий.П Посмотреть сообщение
    Доброго времени. Такая же проблема, при размещении в область PFW130 числа выше 240 регистры для чтения ПР205 (у меня начинаются с 171хх) сходят с ума. В этом деле новичок, прошу тапком не кидать.
    И как число выше 240 связано с адресами регистров ПР205?
    Ведь в регистр PFW130 нужно записывать базовый адрес регистров PFW, через биты которых и происходит управление обменом. При этом речь идет об адресах(номерах) слейвов на шине Modbus, а не об адресах регистров в них.
    Кратко здесь https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post362855

    ЗЫ
    И в PFW130 однозначно нужно записывать число больше 255, т.к.номера регистров PFW меньше чем 255 относятся к служебным и использовать их просто так запрещено
    Последний раз редактировалось petera; 22.08.2025 в 13:31.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.04.2024, 09:09
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 13:37
  3. Потеря связи с ПЛК160
    от Герыч в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 18:40
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 12:31
  5. Потеря связи Modbus (ПЛК160-ИП320)
    от Sergei2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 15:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •