Показано с 1 по 4 из 4

Тема: OPC UA, две панели

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию OPC UA, две панели

    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста возможно ли подключение двух панелей Weintek в качестве OPC UA клиентов к ПЛК210 (OPC сервер) и возникали ли при таком подключении какие либо проблемы?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikutuzov Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Подскажите пожалуйста возможно ли подключение двух панелей Weintek в качестве OPC UA клиентов к ПЛК210 (OPC сервер) и возникали ли при таком подключении какие либо проблемы?
    Добрый день.
    Возможно.
    Факт одновременного подключения двух клиентов не является причиной каких-то проблем.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за помощь

    Подскажите, может ли быть конфликт установок, вот если есть ПЛК и на одной панели выставили значение переменной символьной конфигурации там допустим 100.0, но на другой панели стояло значение 50.0. С момента установки 100.0 в контроллере переменная будет иметь значение 100.0, потом через какое то время опроса и на другой панели выставится значение 100.0, правильно я понимаю?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nikutuzov Посмотреть сообщение
    Благодарю за помощь

    Подскажите, может ли быть конфликт установок, вот если есть ПЛК и на одной панели выставили значение переменной символьной конфигурации там допустим 100.0, но на другой панели стояло значение 50.0. С момента установки 100.0 в контроллере переменная будет иметь значение 100.0, потом через какое то время опроса и на другой панели выставится значение 100.0, правильно я понимаю?
    Да, всё верно.

Похожие темы

  1. ПР 200 и две сенсорных панели
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.10.2023, 13:55
  2. мигание панели
    от CEkip в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 14:03
  3. две панели сп 270 и плк 150
    от Юрий Мазин в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 14:52
  4. зависание панели сп-270
    от Artemiy в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 05:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •