Тема: ТРМ1032М странное поведение насосов ГВС

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию ТРМ1032М странное поведение насосов ГВС

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.png 
Просмотров:	49 
Размер:	12.3 Кб 
ID:	71903В конфигураторе выбраны как основной и отключенный, а в самой ТРМ пишет резерв и отключенный.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_1.png 
Просмотров:	49 
Размер:	12.3 Кб 
ID:	71903В конфигураторе выбраны как основной и отключенный, а в самой ТРМ пишет резерв и отключенный.
    Добрый день, не могли бы Вы выслать нам на почту вашу конфигурацию у прибора. Возможно это баг , необходимо проверить.
    Почта: support@owen.ru
    Старший инженер группы технической поддержки

  3. #3
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, не могли бы Вы выслать нам на почту вашу конфигурацию у прибора. Возможно это баг , необходимо проверить.
    Почта: support@owen.ru
    Отправил, две разные. У нас на нескольких объектах такое.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Отправил, две разные. У нас на нескольких объектах такое.
    Здравствуйте, да, мы протестировали по вашим конфигурациям, проблема подтвердилась. Вам на почту в течение некоторого времени ответит специалист.
    Старший инженер группы технической поддержки

  5. #5
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, да, мы протестировали по вашим конфигурациям, проблема подтвердилась. Вам на почту в течение некоторого времени ответит специалист.
    Спасибо всё получилось. Но есть и минус, конфигуратор к ТРМ с этой прошивкой не хочет работать и пришлось все параметры вбивать в ручную.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Спасибо всё получилось. Но есть и минус, конфигуратор к ТРМ с этой прошивкой не хочет работать и пришлось все параметры вбивать в ручную.
    Здравствуйте. В декабре выпустим официальное обновление с этим исправлением в том числе, с ним можно будет работать через конфигуратор.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  7. #7
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Здравствуйте, вот ещё вылезла такая не приятность с ТРМ:
    Имеется контроллер ТРМ1032М.11.30, последняя версия ПО 1.4.2, установлен отопительный график -35 90, -15 73, 0 58, +20 41. При подключении ко входу датчика наружного воздуха с фактической температурой +20 контроллер принимает значение уставки 58 как установлено значение при 0 градусов наружного воздуха, контролер не видит 4-ю точку. Установлено несколько контроллеров на разных объектах и везде одинаково - при повышении температуры наружного воздуха выше нуля градусов контроллер принимает значение уставки только для 3й точки (0 58) и не видит 4-ю точку (+20 41).

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте. Проверим и вернемся с ответом.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    При подключении ко входу датчика наружного воздуха с фактической температурой +20 контроллер принимает значение уставки 58 как установлено
    , установлен отопительный график -35 90, -15 73, 0 58, +20 41
    Где то ошибка, может быть и при вводе графика?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,614

    По умолчанию

    Ещё не понятное место:
    Контроллер ТРМ1032М.11.30, версия ПРО 1.4.2. При достижении верхнего аварийного давления подпитки при выключенном насосе подпитки, например при неисправности расширительного бака, контроллер диагностирует "Подпитка: Авария датчика" и включает насос подпитки, тем самым еще больше увеличивая давление в системе"

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение при симуляции
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 14:37
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23