Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
Возможно ли подключить и запрограммировать ИПП120 соглано схемы?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) - как бы ваша указанная Moxa не соответствует тому, что вы отобразили...
Все ИПП120 должны быть на разных адресах, чего-то иного и критичного в вашей схеме нет. Зачем столько ИПП120? это же только программируемый экран по сути, ни выходов, ни входов, ничерта. И порт RS485 насколько понимаю у них единственный.
Да действительно ИПП120 в данной схеме нужен для удаленного контроля работы систем вентиляции.
Зачем в Moxa соединять попарно Rx, Tx ? насколько понимаю, в режиме 485-го интерфейса она скорее всего использует только два пина, вторая пара для режима работы по RS422...
fa8c034dc52617a08732fff336a2ae4b.png
Интерфейс RS-422 обеспечивает дифференциальную однонаправленную передачу данных - одна пара на запись, вторая на чтение, по этому для подключения к RS485 нужно сигналы попарно объединять
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
moxa_nport_ia.pngИнтерфейс
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg