Brandon_heat_dre ПР103 данные по RS-485 05.03.2023, 15:52
Brandon_heat_dre Единственно на что еще... 05.03.2023, 15:53
Brandon_heat_dre Сергей, к сожалению все тоже... 05.03.2023, 16:17
Sergej_ У Вас адрес 24 05.03.2023, 16:19
Brandon_heat_dre да я уже поменя:) 34 ставил и... 05.03.2023, 16:23
kondor3000 Если неправильное... 05.03.2023, 16:28
Brandon_heat_dre А что у вас за блок такой... 05.03.2023, 17:23
Brandon_heat_dre kondor3000 , хочу как раз... 05.03.2023, 19:29
Brandon_heat_dre Так ну с функциональным... 05.03.2023, 19:38
kondor3000 Судя по настройкам OPC... 06.03.2023, 10:12
Brandon_heat_dre Ребят, я понимаю что все... 06.03.2023, 11:49
capzap так то в начале темы... 06.03.2023, 12:47
Brandon_heat_dre все разобрался, проще... 06.03.2023, 17:33
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПР103 данные по RS-485

    Уважаемые форумчане, вот такой возник вопрос. Убил кучу времени не могу понять в чем проблема. Есть датчики ДВТ-03.RS по модбасу отдают влажность и температуру. самые обычные ничего в них примечательного нет. подключаю эти датчики к собственному конфигуратору все отлично, далее поключаю их к ОВЕН opc все отлично. Подключаю их к ПР103 с теми же самыми настройками . пытаюсь вычитать папарметры с плавающей точкой и получаю какое то числов в экспоненте какой то. какие только настройки не прововал. и задним байтом вперед и регистром назад . бестолку. подскажите что такое может быть . Скрины с настройками приклыдваю.влажность1.jpgвлажность1.jpgвлажность2.jpgвлажность3.jpgвлажность4.jpgвлажность5.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Единственно на что еще обратил внимание, работает опц если поставить галочку "читать каждый тег отдельно"

  3. #3

    По умолчанию

    Температура адрес 34, отн.вл. 22. Поставите галку "старшим рег. вперед" и не ставить "ст. байтом вперед" по крайней мере на ПР200 работает именно так

  4. #4

    По умолчанию

    Сергей, к сожалению все тоже самое.

  5. #5

    По умолчанию

    У Вас адрес 24

  6. #6

    По умолчанию

    да я уже поменя 34 ставил и 22, там они в датчике в 16чной. сейчас стоит 34 и 22 и такая же ситуация.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    да я уже поменя 34 ставил и 22, там они в датчике в 16чной. сейчас стоит 34 и 22 и такая же ситуация.
    Если неправильное отображение, то есть 4 варианта, снять / поставить галку перестановка байт, 1 Перестановка байт и регистров.jpg
    снять /поставить галку перестановка регистров. Смотри скрин
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.03.2023 в 16:49.

  8. #8

    По умолчанию

    А что у вас за блок такой arrWtoReal то что он массив собирает в флот число это понятно, а где такой взять? это ваш самописный?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    А что у вас за блок такой arrWtoReal то что он массив собирает в флот число это понятно, а где такой взять? это ваш самописный?
    из двух 16 разрядных сделайте 32 разряда и преобразуйте во флоат.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    А что у вас за блок такой arrWtoReal то что он массив собирает в флот число это понятно, а где такой взять? это ваш самописный?
    Это не мой, пример выкладывал capzap в одной из тем
    Вложения Вложения

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР103 и статический ip адрес
    от energvk в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.02.2025, 11:19
  2. Пр103 и МУ210-412
    от Zero_q в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.02.2023, 09:52
  3. ПР103 и датчик ветра
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 17:08
  4. Связь с модулями ПР103
    от hijase в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2022, 12:05
  5. Проект ПР200 в ПР103
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 16:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •