Тема: ПЕ210 + СИ30 - не изменяет параметры из Облака

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЕ210 + СИ30 - не изменяет параметры из Облака

    Добрый день.
    Установлен шлюз Овен ПЕ210, к нему по RS-485 подключен счётчик Овен СИ30. Данные счётчика в облаке регистрируются. Но из облака не управляется сам счётчик. Нет возможности настроить счётчик, хотя по RS485 с помощью Овен адаптера АС4-М, счетчик настраивается как угодно.
    Прошу помочь.
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,316

    По умолчанию

    Настройка счетчика происходит по протоколу Modbus или Овен через адаптер ?

  3. #3

    По умолчанию

    С адаптера АС4-М по протоколу Овен. Но проблема то не в этом, с облака он работает без этого адаптера.

  4. #4
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Братислав Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Установлен шлюз Овен ПЕ210, к нему по RS-485 подключен счётчик Овен СИ30. Данные счётчика в облаке регистрируются. Но из облака не управляется сам счётчик. Нет возможности настроить счётчик, хотя по RS485 с помощью Овен адаптера АС4-М, счетчик настраивается как угодно.
    Прошу помочь.
    Спасибо.
    покажите выставленные галочки или окно записываемых параметров для начала

  5. #5

    По умолчанию

    Вот галочки.
    Изображения Изображения

  6. #6
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    под настройкой счетчика что понимается? Уставка для выхода работает?

  7. #7

    По умолчанию

    Никакие настройки не доставляются в счётчик, облако пишет что настройки отправлены в прибор, но не выполнено.
    Изображения Изображения

  8. #8

    По умолчанию

    Отредактировали в Облаке данный вид счётчика, всё заработало. Спасибо тех поддержке! Тема закрыта.

Похожие темы

  1. CoDeSys v3 не изменяет значения переменных
    от vinam в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.01.2025, 13:15
  2. ПЧВ102-1К5-В не изменяет скорость работы по RS-485
    от Игорь П в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.02.2022, 06:52
  3. Как удалить профиль из облака
    от Юрий Н в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.10.2021, 10:34
  4. ПЧВ 2 не изменяет задание во время работы, по RS485
    от DmitryMalina в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2021, 09:38
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 09:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •