Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Нет связи СП310Р-МВ210-212

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Нет связи СП310Р-МВ210-212

    На панель не передаётся значение частоты. Через конфигуратор к МВ я ее вижу. При настройке панели через конфигуратор не могу настроить связь не видит и всёю хотя с МВ110 проблем нет. Адрес выставлял как написано в руководстве не помогает. Помогите пожалуйста.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 999 Посмотреть сообщение
    На панель не передаётся значение частоты. Через конфигуратор к МВ я ее вижу. При настройке панели через конфигуратор не могу настроить связь не видит и всёю хотя с МВ110 проблем нет. Адрес выставлял как написано в руководстве не помогает. Помогите пожалуйста.
    Здравствуйте.
    А как вы настроили обмен с модулем в конфигураторе?

  3. #3

    По умолчанию

    Цифровой индикатор регистр 4х 4000 значение DWord, на дисплее формат Float

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 999 Посмотреть сообщение
    Цифровой индикатор регистр 4х 4000 значение DWord, на дисплее формат Float
    Не понятно от куда вы взяли номер регистра 4000, по документации для первого канала 160, и никаких Float, там INT32.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.

  6. #6

    По умолчанию

    Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.
    Поставил как написали всё появилось. Спасибо большое!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryjkoff Посмотреть сообщение
    Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.
    Маленькая поправочка INT 32 это целочисленное со знаком, соответственно 4x 160, тип переменной Dword, на дисплее DEC.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2023 в 15:29.

  8. #8

    По умолчанию

    Через сетевой адрес: панель 192.168.0.200 шлюз 192.168.0.1 модуль 192.168.0.210 .

  9. #9

    По умолчанию

    В конфигураторе такого нет INT32. А 4000 из документации. Примеры настройки.
    настройка.png

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 999 Посмотреть сообщение
    В конфигураторе такого нет INT32. А 4000 из документации. Примеры настройки.
    настройка.png
    Я же вам написал как надо. А вы читаете документацию не на описанный вами модуль.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 06:15
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  4. СП310Р
    от nick2015 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 09:47
  5. Архивация на СП310Р
    от ETS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 11:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •