Алексей КИПОВЕЦ Помогите разобраться в связке... 12.08.2020, 20:13
Ревака Юрий Кто мастер в сети, ИПП120?... 13.08.2020, 10:28
Алексей КИПОВЕЦ Да спасибо за совет. Понял... 17.08.2020, 23:04
Алексей КИПОВЕЦ Вот привожу пример схемы... 18.08.2020, 18:21
Алексей КИПОВЕЦ Оборудование уже заказано и... 18.08.2020, 06:53
Алексей КИПОВЕЦ Допустим если ПР-100 будет... 18.08.2020, 06:58
Алексеев Вы хоть раз работали по сети... 18.08.2020, 09:37
Сергей0308 Зачем при наличии ПР два... 18.08.2020, 07:37
Алексеев Вопрос задал инженер КИП и А... 18.08.2020, 08:46
Серёга Букашкин Точно замечено. У ТРМ212... 18.08.2020, 11:03
Алексей КИПОВЕЦ На данном объекте стоят в... 18.08.2020, 18:35
Алексей КИПОВЕЦ Вот привожу пример схемы... 18.08.2020, 18:36
Сергей0308 Не надо заниматься лабудой,... 18.08.2020, 18:54
Сергей0308 Если к ТРМ два датчика... 18.08.2020, 19:04
Алексей КИПОВЕЦ На второй вход трм-212... 18.08.2020, 20:17
Сергей0308 Вот наконец и выяснили, что... 18.08.2020, 20:39
Алексей КИПОВЕЦ Понятно. Тогда если ПР-100... 18.08.2020, 21:03
Алексей КИПОВЕЦ Планировал выполнить схему в... 18.08.2020, 22:24
Сергей0308 Здесь ПР ни при чём и вообще... 18.08.2020, 22:53
Алексей КИПОВЕЦ Да все понял. 18.08.2020, 22:56
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Помогите разобраться в связке ПР-100+ТРМ-212+ТРМ-212+ИПП-120!

    Подскажите новичку. Связка приборов ОВЕН ПР-100 - 1 шт.; ОВЕН ТРМ-212 - 2 шт.; ОВЕН ИПП-120 - 1 шт. ОВЕН ТРМ-212 использую в качестве ПИД-регулятора управления КЗР типа МЭО-40. Датчики подключенные каждый к своему ОВЕН ТРМ-212, а выходные реле управляют каждый своим КЗР. ОВЕН ПР-100 использую в качестве блока сигнализации. Информационная панель оператора ОВЕН ИПП-120 для управления (задания) уставок блоку сигнализации ОВЕН ПР-100. ОВЕН ПР-100 + ОВЕН ТРМ-212 + ОВЕН ТРМ-212 + ОВЕН ИПП-120 связанны между собой по сети RS-485. Подскажите как передать измеренное значение из каждого ОВЕН ТРМ-212 в ОВЕН ПР-100 по сети RS-485. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Подскажите как передать измеренное значение из каждого ОВЕН ТРМ-212 в ОВЕН ПР-100 по сети RS-485. Заранее спасибо.
    Кто мастер в сети, ИПП120? Для ТРМ212 шаблонов нет, но если нужно одно значение то сначала прочитать в панель его из ТРМ, а затем записать в ПР100. Тут https://youtu.be/Givjp7-AeE8 есть примеры как ИПП120 взаимодействует с ТРМ2xx, можно взять нужные регистры из 212 и сделать аналогично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Да спасибо за совет. Понял что вы имели ввиду. А возможен такой вариант. К примеру подключения унифицированного сигнала от одного датчика и на аналоговый вход ТРМ-212 (Р-Р Уровеня) и аналоговый вход ПР-100 (сигнализация отклонения уровня). Аналогично и для другого ТРМ-212 (Р-Р Давления). В ПР-100 программа выполняет алгоритм сигнализации исходя из измеренных значений на аналоговых входах. ТРМ-212 выполняют регулирование независимо. Будет ли работать такая связка?

  4. #4

    По умолчанию

    Т.е. Вы хотите знать, можно ли сигнал с одного датчика раздать на два прибора? Теоретически можно. Но при унифицированном сигнале типа "токовая петля" (4-20мА) нагрузки должны подключаться к датчику последовательно. Поэтому схема вырисовывается такая:
    (ПР100 клемма СОМ)--(ТРМ212 клемма 11)
    (ТРМ212, клемма 10)--(минус датчика)
    (+датчика)--(ПР100 клемма I1)
    И не забыть шунт для ТРМ212.
    Последний раз редактировалось dan75; 18.08.2020 в 18:50.

  5. #5

    По умолчанию

    PS: Но можно ещё назначить мастером ПР100. Тогда можно будет читать измерения из ТРМ не "через третьи руки". А, кстати, что мешает заменить связку ПР100+ИПП120 на ПР200? Операторская панель и блок сигнализации должны находиться в разных помещениях?

  6. #6

    По умолчанию

    Вот привожу пример схемы подключения с одного датчика 4-20 мА двух приборов (ТРМ-212 и ПР-100). Насколько данная схема верна. В вашем примере отсутствует БП.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Вот привожу пример схемы подключения с одного датчика 4-20 мА двух приборов (ТРМ-212 и ПР-100). Насколько данная схема верна. В вашем примере отсутствует БП.
    Да, зарапортовался, каюсь. БП, конечно, нужен. Схема верна.
    Последний раз редактировалось dan75; 18.08.2020 в 18:47.

  8. #8

    По умолчанию

    Оборудование уже заказано и приходиться работать с тем что есть. Да и у ПР-200 монтаж на DIN а дисплей панели оператора должен располагаться на лицевой панели щита.

  9. #9

    По умолчанию

    Допустим если ПР-100 будет Мастером сети. Как тогда я смогу управлять изменением уставок сигнализации через ИПП-120?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Допустим если ПР-100 будет Мастером сети. Как тогда я смогу управлять изменением уставок сигнализации через ИПП-120?
    Вы хоть раз работали по сети RS-485.? В ИПП-120 нельзя организовать Мастер ???? Если нельзя то мастер ПР-100. У ТРМ ов и ИПП-120 - разные адреса SLAVE, а ПР100 просто тупо перебрасывает регистры
    (редактируемые с экрана) из ИПП-120 в ТРМ ы - 212 . Вопрос конечно у Вас сложный кто на него сможет ответить. Скажут изучайте сеть RS-485 и вывод на экраны ИПП-120 и т.д.
    А вообще то всё это должно быть собрано на столе и должным образом отлаживаться .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 18.08.2020 в 10:47.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. помогите разобраться в связке пр114+ИП320
    от Александр_67 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 14:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 08:11
  3. ТРМ 148.Помогите разобраться.
    от VVS_123 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 09:48
  4. Помогите разобраться...
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 08:16
  5. помогите разобраться
    от a_l_e_x в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 15:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •