Подскажите, пожалуйста, использую ТРМ10 по схеме нагревателя. Датчик - тпха. При приближении температуры к установленному пределу, реле ву то включится то выключится - живет своей жизнью. Например, установил значение 200С, гистерзис 5С, но уже на 170-180С начинается такая история. Экранирование поможет или в настройках можно что-то поменять?




Ответить с цитированием
Какие значения поставить, чтобы прибор, например, выключал ВУ при 225С и снова включал, когда остынет до 220С, а не щелкал туда-обратно как угорелый