Тема: Поддержание уставки в нужных границах ОВЕН ТРМ 151-01 тт

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Поддержание уставки в нужных границах ОВЕН ТРМ 151-01 тт

    Добрый день.
    Помогите пожалуйста решить проблему:
    Имеется самодельная ИК паяльная станция на керамических нагревателях, прибор для регулирования ОВЕН ТРМ 151-01 тт, управляет керамическими нагревателями через твердотельные реле, ситуация следующая. Уже не раз перечитал руководство по эксплуатации и все ровно никак не пойму что делаю не так.
    После выполнения авто настройки для регулятора 1, (выполняю настройку на температуру которая должна будет поддерживаться в будущем Y0 с параметром YdoP = 3) устанавливаются вот такие параметры как на скриншоте (почему то значение YdoP сбивается в большую сторону). И если я задаю программу технолога в будущем на удержание этой температуры то график выглядит ужасно (скрин прилагаю). Необходим точный контроль температуры, я понимаю что у керамических нагревателей есть инертность но чтобы вылет был на 10 а то и 20 градусов. Так же прохо осуществляется контроль на регуляторе 2 (видно на графике)
    Помогите пожалуйста в решении этой задачи.
    Огромное спасибо.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Регулятор.jpg 
Просмотров:	83 
Размер:	418.7 Кб 
ID:	46151   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Программа.jpg 
Просмотров:	66 
Размер:	94.3 Кб 
ID:	46152   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	график.jpg 
Просмотров:	86 
Размер:	481.6 Кб 
ID:	46153  

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Для автонастройки уставку Y0 нужно задавать равной 80% от максимально возможной температуры в Вашем процессе, т.е. если это 190 градусов, то 190*0,8=152 градуса. YdoP установите =5 градусов. Автонастройку надо проводить при условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации объекта.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Роман, сделал как вы посоветовали. Результат немного лучше но Регулятор № 2 все ровно работает не так как бы хотелось. YdoP установил =5 градусов но они все ровно сбились после автоматической регулировки.
    Регулятор №2 имеет высокое значение и с ним большие проблемы, все ровно идет перерегулировка на 20 градусов и она почти не сбавляется. Скрины во вложении.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	график 2.jpg 
Просмотров:	71 
Размер:	419.0 Кб 
ID:	46166Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Регулятор 2.jpg 
Просмотров:	74 
Размер:	424.0 Кб 
ID:	46168

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вы для обоих регуляторов проводили автонастройку? Нагреватели работают независимо друг от друга, в разных камерах?

    Если да, то бОльшей точности в результате автонастройки добиться вряд ли получится, нужно подстраивать ПИД-регулятор вручную. Например, чтобы не было настолько сильного перерегулирования регулятора "низ" (красная линия на графике), можно уменьшить коэффициент Pb "Полоса пропорциональности". Далее включите установку и посмотрите, насколько сильно изменится перерегулирование. В случае надобности снова подкорректируйте коэффициенты и т.д.

    Различные методики настройки и подстройки ПИД-регуляторов можно найти в Интернете.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    автоматическую настройку делал для обоих регуляторов, сначала сделал для Регулятора №2 (который проблемный) в нем максимальная температура будет 230 градусов соответственно Y0=230*0,8=184 выставил а так же YdoP установил =5 градусов и запустил автонастройку, после чего по новой запустил автонастройку для регулятора №1.
    нагреватели работают параллельно, Регулятор № 1 будет набирать и поддерживать температуру либо 160 либо 180 градусов а регулятор № 2 будет сначала прогревать площадку меньшей площади до 160 либо 180 градусов а потом догревать эту же площадку либо до 190 и 230 градусов.
    Спасибо за совет, с параметрами попробую по эксперементировать. Так же возможно чтото удастся сделать со скоростью выхода на уставку, возможно плавный набор температуры Регулятора 2 позволит чтото поправить но все ровно тот факт что температура выходит за рамки вверх на 15-20 градусов это прям не очень.

    Попробовал уменьшить на пару пунктов, стало еще хуже а именно значение на регуляторе 1 Pb с 14 на 10; на регуляторе 2 Pb с 34 на 24Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	график 3 (Pb 10;24).jpg 
Просмотров:	78 
Размер:	379.7 Кб 
ID:	46172
    Последний раз редактировалось tileemon; 13.12.2019 в 13:54.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    280

    По умолчанию

    Если первый регулятор устраивает, то задайте его параметры регулирования для второго регулятора.

Похожие темы

  1. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 15:01
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 04:51
  5. овен трм201, задание уставки
    от Власов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 11:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •