Кто сталкивался с таким оборудованием? Не могу изменить уставку на трм202.
Кто сталкивался с таким оборудованием? Не могу изменить уставку на трм202.
проект для кинки в студию.
Dmitriy Murashov
SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
наверное пытались писать во флоат, уставка записывается в инт и dP должно быть единица(один знак после запятой)
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
murdemon Проект пробный: ввод числа, функция 4х.
capzap Пробовал по всякому и в инт и во флоат. бесполезно, не изменяет.
Пробовал с ТРМ132, все без проблем, а с ТРМ202 печалька.
Да считываются. И функцией 3х и 4х. Увы в Кинко только эти 2 функции в стандартном модбасе.
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
Все верно. По стандарту протокола регион Holding registers относится к пространству адресов 4х. Но это не отвечает на вопрос о том, какой функцией панель пишет в ТРМ, поскольку и 6-я (0х06 запись значения в один регистр) и 16-я (0х10 запись значений в несколько регистров) относятся к этому региону. Есть возможность прислать скриншот настроек связки панели и ТРМ?
С уважением,
Новикова Маргарита Валериевна
Инженер по тестированию
Бюро серверного программного обеспечения
В ТРМ202 нет ограничений по диапазону уставки? Я так недавно полдня убил.