Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Панель СП310Б (Переменная String)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Панель СП310Б (Переменная String)

    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Заканчиваю проект адресной подачи бетона, работает все отлично, ПЛК110-60 + СП310Б+ПЧВ1+ПЧВ2.
    И тут (аж смешно самому) тормознулся на такой проблеме: Стоит задача, необходимо на панели СП310Б выводить состояние переменной String из ПЛК110 в окне "текстовый дисплей". Как мне её создать в конфигурации ПЛК (Codesys) и настройки регистра в панели СП310Б.
    Подскажите пож-та кто знает. Весьма и весьма всем заранее благодарен.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Кто мастер на шине между ПЛК и панелью?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bdm2010 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Заканчиваю проект адресной подачи бетона, работает все отлично, ПЛК110-60 + СП310Б+ПЧВ1+ПЧВ2.
    И тут (аж смешно самому) тормознулся на такой проблеме: Стоит задача, необходимо на панели СП310Б выводить состояние переменной String из ПЛК110 в окне "текстовый дисплей". Как мне её создать в конфигурации ПЛК (Codesys) и настройки регистра в панели СП310Б.
    Подскажите пож-та кто знает. Весьма и весьма всем заранее благодарен.
    Посмотрите примеры обмена с ПЛК - передача string там рассмотрена:
    http://www.owen.ru/upl_files/SP300CODESYS2.3.zip

  4. #4

    По умолчанию

    Все спасибо тема закрыта.
    Замотался по всей видимости.
    Не смотря, что я юзал файлы которые мне вложил, Евгений, большое ему спасибо.
    Благодаря вам еще раз заглянул и еще раз посмотрел пример. Ошибка в том, что я регистры в ПЛК считал с "0" как в панели.
    Сдвинул на единицу и всё пошло.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 11:43
  2. Замена СП270 на СП310Б(Р)
    от Ruffian в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:34
  3. Температура СП310Б+МВ110-8А
    от mdv1511 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 12:19
  4. Переменная
    от jus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения