забейте в гугле фразу "больше 32 устройств по MODBUS".
А что там написано про максимальное количество устройств? Не важно какой Кодесис речь идет о Модбасе.
Modbus RTU/ASCI никоим образом не накладывает, и не накладывал ограничение в 32 устройства.
Его поле адреса, величиной в байт, позволяет адресовать ~256 устройств.
Про ограничение в 32 адреса, ближайшая ситуация - RS-485 интерфейс, и то это ограничение, для сетей без репитеров. И то, новые устройства, работающие с RS485, уже поддерживают гораздо больше устройств.
1. В конфигураторе CODESYS действительно есть ограничение в 32 слейва на каждого мастера.
2. Вы можете реализовать опрос через библиотеку Modbus Master - в ней подобных ограничений нет.
3. Если есть очень сильная заинтересованность в опросе >32 слэйвов именно через конфигуратор и готовность к экспериментам, то напишите, пожалуйста, на e.kislov@owen.ru
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk