Тема: Каскадное управление насосами ТЗ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Каскадное управление насосами ТЗ

    Потрібно реалізувати каскадне управління насосами в системі водопостачання заводу з підтримання тиску в системі.
    Насосів 3 шт.,потужність двигунів 7,5кВт.
    Управління по принципу 1 ведучий 2 ведомих, ведучий насос працює з ЧП по ПІД закону, ведомі при потребі підключаються в роботу, розганяються за допомогою ЧП і переключаються на пряму в мережу.
    Також повинно буде треба реалізувати аварійне резервування і сигналізацію виходу з ладу любого з насосів .
    І для рівномірного фізичного зносу насосів потрібно міняти місцями ведучий і ведомі насоси.
    Також в цій системі необхідна хоча б якась проста панель оператора для зміни уставок і мінімальних налаштувань.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Олег, полно насосов со встроенной функцией.
    Если напишите в личку, приведу примеры и даже схему дам.
    Если конечно не смущает, что москаль и мовой не владею.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Олег, полно насосов со встроенной функцией.
    Если напишите в личку, приведу примеры и даже схему дам.
    Если конечно не смущает, что москаль и мовой не владею.
    Я так понимаю речь про ПЧ с возможностью каскадного запуска насосов? (Можно и мне примеры насосов ?)
    Но, насколько я встречал такие - они подключают следующие насосы напрямую (либо через УПП).

    А у автора задача передавать насос на прямой пуск, и подключать следующий насос.
    Так видимо только с ПЛК (Делали на ПЛК73 и на ПЛК160 такие схемы).

  4. #4

    По умолчанию

    Насосов то полно ,но уже установлены без функций, простые вертикальные грундфосы.

  5. #5

    По умолчанию

    Вам критичен плавный пуск не регулируемого насоса?
    И равномерный износ насосов?

  6. #6

    По умолчанию

    А по чему должен быть не критичен?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    А по чему должен быть не критичен?
    Потому, что не желательно тащить напряжение "высокой" частоты через контакторы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Потому, что не желательно тащить напряжение "высокой" частоты через контакторы.
    Проблема не столько в коммутации моторов, сколько в "окорачивании" электронного силового блока, когда моторы "переключаються на пряму в мережу"
    С УПП такой фокус проходит, а с ЧРП - нет.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Дошло?....

  10. #10

    По умолчанию

    Да, и там еще есть вопросы, почитайте.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  2. Управление насосами
    от xroi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.11.2017, 21:27
  3. Управление насосами!!!
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5