Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 128

Тема: СПК1хх и Модбас

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию СПК1хх и Модбас

    Делаю проект на СПК110 ,необходимо подключить МДВВ,МВ-110АС и МВУ-8 добавляю Modbus Com,Modbus Master и на тебе Снимок.JPG
    ладно делаем как написано в документации через библиотеки ОВЕН МДВВ вроде работает хорошо, а с МВ-110АС какие странные показания лезут, вот тут собственно и вопрос в каком направлении дальше капать?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    1) При работе через конфигурацию. Есть небольшая особенность, которая к сожалению ни где не описана.
    При добавлении девайсов (порт, модбас мастер или модбас слейв) они добавляются самой последней версии, которые есть в системе.
    А должны добавляться версии точно такой же как таргет или младше!

    Т.е. если вы говорите об СПК1хх, сейчас в сети выложен один единственный таргет с версией 3,5,2,0. А девайсы добавляются у вас 3,5,3,0. Это вызывает конфликт. Когда вы добавляете эти компоненты, ставьте галку отображать все версии, и выбирайте версии девайсов 3,5,2,0 или ниже.

    Смотрите пример видео, как это настраивается:




    2) Какого типа данные снимаете REAL или WORD? Возможно проблема в том, что надо регистры переворачивать, если в формате REAL.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Когда вы добавляете эти компоненты, ставьте галку отображать все версии, и выбирайте версии девайсов 3,5,2,0 или ниже.
    А если нет версий ниже, откуда их закачивать?

  4. #4

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    05.03.2012
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Спасибо. Я использую CodeSys 3.5 patch 8. Есть разница в используемой версии среды?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,875

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexmorphy Посмотреть сообщение
    Спасибо. Я использую CodeSys 3.5 patch 8. Есть разница в используемой версии среды?
    C точки зрения обмена, роль играют только используемые версии modbus компонентов.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    REAl снимаю, про переворот регистров я где-то читал просто подумал раз ваши библиотеки то там всё должно быть реализовано, за разъяснение спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    REAl снимаю, про переворот регистров я где-то читал просто подумал раз ваши библиотеки то там всё должно быть реализовано, за разъяснение спасибо.
    Real это не стандартизованный тип данных для протокола Modbus, поэтому у всех производителей последовательность байт немного различна.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    Сделал как вы написали, прописал по одной переменной ,а опрос не идет даже индикатор Com-порт не мигает, может что ещё добавить надо?

  10. #10
    Banned
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Сделал как вы написали, прописал по одной переменной ,а опрос не идет даже индикатор Com-порт не мигает, может что ещё добавить надо?
    хоть одна из переменных модбас участвует в проекте?

Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  2. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
  3. модбас мастер
    от rovki в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.04.2013, 15:15
  4. Работа с модбас
    от alek4322 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 08:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •