Доброго времени суток. Возникла следующая проблема. На ПЛК 100 (питание 220 вольт) сбиваются часы пару раз в месяц. Питание не пропадает. Кто сталкивался, что делать?
Подозреваю что это из-за помехи по питанию. ПЛК запитывается от силового шкафа.
Доброго времени суток. Возникла следующая проблема. На ПЛК 100 (питание 220 вольт) сбиваются часы пару раз в месяц. Питание не пропадает. Кто сталкивался, что делать?
Подозреваю что это из-за помехи по питанию. ПЛК запитывается от силового шкафа.
Здравствуйте!
Перезагрузки ПЛК по питанию бывают?
Проверьте аккумулятор (при необходимости замените, акуум. - LIR2477).
Проблема осталась. Снова часы сбились. Неужели никто не сталкивался?
День добрый. Попробую помочь.
Предлагаю начать со следующего: высылайте мне на почту следующие данные:
1) Полное название модели + зав. номер
2) Лог гипертерминала
3) из памяти плк надо прочитать файлы Debug.txt и LOG.txt
для начала попробуем посмотреть на них. Далее возможно понадобится ваша программа.
Праллельно пара вопросов:
Что за задачу выполняет ПЛК?
Какое силовое оборудование есть рядом?
Есть ли рядом частотники, шаговые двигатели?
На сколько стабильное питание приходит на ПЛК?
Температура окружающей среды, где эксплуатируется плк?
Дополнительно, попробуйте сделать следующее. ПЛК необходимо отключить на 10 минут и мультиметром/вольтметром замерить потенциал на аккумуляторе. Если он ниже 3,5 - вероятно он дохлый.
Извините за занятие темы , тоже столкнулся с подобной проблемой , буду признателен за параллельные ответы !
ПЛК110 . в модуле статистики в пункте "работа после" показано одно не меняющееся число =6 , после отключки , плк не работает и 2сек.
впайка заряженного аккумулятора от нокии (3.7V) ситуацию не изменила , отключение аккума вообще - ситуация не изменна (в статистике тоже самое =6) . плк в сервис ?
С уважением , Денис Кучеренко .
Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...
To вут
А как ведет себя при этом ПЛК?
и 110 и 100-ка почти одинаково :
110- программа после ОФФ есть , выполняется , но часы сбрасывает , массив ретайн не сохраняет ;
100- программа после ОФФ есть , выполняется , но часы сбрасывает , массив ретайн не сохраняет , но в статистике в параметре "работа после ОФФ" значения меняются от 480 до 560 , а в 110 этот параметр все время =6 сек .
С уважением , Денис Кучеренко .
Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...
Кста , провел опыт по контролируемой отключке адекватной сотки , получил интересный результат :
инкрементный счетчик в 1сек , продолжает накопление в ретайн переменную 600секунд после ОФФ , затем верно сохраняет ретайн переменную , и ЕЩЕ выполняет программу 8мин !!! (???) , затем корректно выключается (сохраняя ретайн и сбрасывая обыч. переменные) ... странно как-то , что это за 8 мин ?
С уважением , Денис Кучеренко .
Знание некоторых принципов - легко заменяет не знание некоторых фактов ...
если на 110 массив ретайн большой - то программа тоже исчезает из плк ...
С уважением , Денис Кучеренко .