Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 99

Тема: ПР200 + панель Weintek

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Пришлите свои проекты. Я посмотрю.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Пришлите свои проекты. Я посмотрю.
    Спасибо большое, по проектам которые прислал, Dimensy,я разобрался в чём причина.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день! ПР200 с панелью weintek mt8071ip панель мастер пр слейв. Есть ли возможность из этой связки получить диспетчеризацию. подключившись к панели по изернет.Подключил панель к изернету настроил как сервер. Скачал карту адресов с ОЛ. опросил с помощью OPC oven. Опрос идет значения 02023-04-27_17-51-17.png2023-04-27_17-50-11.png2023-04-27_17-49-52.png2023-04-27_17-49-15.png2023-04-27_17-48-48.png

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex380297 Посмотреть сообщение
    Добрый день! ПР200 с панелью weintek mt8071ip панель мастер пр слейв. Есть ли возможность из этой связки получить диспетчеризацию. подключившись к панели по изернет.Подключил панель к изернету настроил как сервер. Скачал карту адресов с ОЛ. опросил с помощью OPC oven. Опрос идет значения 0
    В режиме Модбас сервер - панель слейв, адреса LW0, LW1...LW999 и т. д. В режиме мастер , адреса 4х1.... 4х512, 4х513, 4х999

    Опрос ПР200 вообще работает? В регистрах 4х данные приходят?
    Вы как то копируете из адресов 4х в адреса LW ??
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2023 в 17:45.

  5. #5

    По умолчанию

    Опрос работает. Я скопировал адреса с ОЛ и закинул их в OPC. А как скопировать из адресов 4х в LW не могу разобраться.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ПР-ка то с каким адресом?
    2023-04-28_08-17-26.png Адрес ПР 1

  7. #7

    По умолчанию

    Попробуйте на панели поменять адрес на 516

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Попробуйте на панели поменять адрес на 516
    Спасибо вам большое, удалось наконецто, работает

  9. #9

    По умолчанию

    40 кнопок вызова персонала, это я так понимаю, 40 коек.
    И где ж в ПР200 столько входов взять?

  10. #10

    По умолчанию

    использовать матрицу 8*8 в итоге 64 кнопки

Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •