Попробывал подключить модуль MV110-16D, проблема в том что нет переменной xError (есть переменные для счетчиков на чтение и на запись, входы, а вот переменной для чтения ошибки нет). Версия пакета последняя от 14 августа 2015. Кодесис 3.5 - 5. Как получить доступ к xError?
pdf прочитайте, все там есть.
P.s. Общая проблема форума - документация читается в последнюю очередь\крайних случаях
До обновления и перепрошивки СПК таких проблем не было !!! Точнее обновления до SP-6 и использования "Модулей"-начало проблем. После переустановка Codesys до Sp5 перепрошивка СПК .... возврат к обычному Modbus Slave.
Подскажите пож про анализатор протокола ModBus на ПК что он из себя представляет?...
Используйте программу для мониторинга COM-порта (например http://freeserialanalyzer.com) и скиньте, пожалуйста, лог обмена. Посмотрю.
По поводу SP6 - ее не рекомендуется использовать в рабочих проектах т.к. наши контроллеры поддерживают (в зависимости от контроллера и версии прошивки) до CDS 3.5 SP5
По поводу SP6 - ее не рекомендуется использовать в рабочих проектах т.к. наши контроллеры поддерживают (в зависимости от контроллера и версии прошивки) до CDS 3.5 SP5[/QUOTE]
вот-вот все с этого и началось.... Пробовать что либо пока нет возможности оборудование в работе.... при остановке (первой возможности ) скину лог обмена и "поиграюсь" с терминальными резисторами.
Должен заметить, что связь в новой версии "модулей" стабильнее и нет потерянных пакетов. В первых версиях уходило в небытие примерно 1-3% запросов.
А можно пример с настройкой модбас в режиме мастер, чтения параметра float. Где можно почитать о настройках в CS 3.5 Sp6.