Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34

Тема: ПР200+Danfoss FC51

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Если запись по изменению не прокатывает, а циклическая не реализована, то данное решение нормальное. Можно сделать и на Блинке и на таймере TON.
    Предстоит реализовать контроль связи ПР-FC051 (в случае отвала ПР остановить моторы). Думаю попробовать снять галку «запись по изменению» и выставить тайм аут командного слова, но если не прокатит, то писать командное слово раз в 5-10 сек (тайм аут, скажем, 30). В толк не возьму как блинком это реализовать? Как одно и то же число писать в тот же регистр?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день

    Вопрос по Группе параметров 3: Задание/Изменение скорости. Необходимо задавать частоту по RS-485. Что надо задать в параметрах 3-15, 3-16, 3-17 ?

    ПР200 дает по RS-485 задание 30 Гц, а ПЧ почему-то выдает 50 Гц.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-05-17_095210.png 
Просмотров:	70 
Размер:	8.3 Кб 
ID:	75816  
    Последний раз редактировалось IVM; 17.05.2024 в 09:56.

  3. #3

    По умолчанию

    3-15 =0
    3-16 =0
    3-17 =11 (значение по умолчанию)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    3-15 =0
    3-16 =0
    3-17 =11 (значение по умолчанию)
    А по какой причине ПЧ может выдавать максимально заданную частоту 50 Гц, если таковая по RS-485 не задавалась ?

  5. #5

    По умолчанию

    По тому, что такая частота (50 Гц) задана в соответствующих параметрах.
    И если её не меняли, она такая и останется.
    Параметры 4-14 (Верхний предел скорости вращения двигателя) и 3-03 (Максимальное задание)
    Последний раз редактировалось CleanS; 17.05.2024 в 15:59.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    По тому, что такая частота (50 Гц) задана в соответствующих параметрах.
    И если её не меняли, она такая и останется.
    Параметры 4-14 (Верхний предел скорости вращения двигателя) и 3-03 (Максимальное задание)
    В посте #23 приведена картинка, на которой видно каково задание частоты по RS-485. Там где-то 30 Гц, но никак не 50 Гц.

  7. #7

    По умолчанию

    Запись скорости по RS-485 успешно проходит, без ошибок?
    пар 16-01, 16-02, 16-05 какие значения?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Запись скорости по RS-485 успешно проходит, без ошибок?
    пар 16-01, 16-02, 16-05 какие значения?
    Достаточно ли после сброса ПЧ на заводские настройки задать параметры 8-01 = 0, 3-15 = 0, 3-16 = 0, 3-15 = 11 и преобразователь будет управляться исключительно по RS-485.
    Последний раз редактировалось IVM; 18.05.2024 в 14:32.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Достаточно ли после сброса ПЧ на заводские настройки задать параметры 8-01 = 0, 3-15 = 0, 3-16 = 0, 3-15 = 11 и преобразователь будет управляться исключительно по RS-485.
    8-01 можно не трогать.
    Я делал немного по другому - задавал через 3-10.0 (адрес 3099 десятичный)., задаётся от 0 до 100%, поэтому если сделать 4-14 = 100Гц, то можно считать, что задание в Гц.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    8-01 можно не трогать.
    Я делал немного по другому - задавал через 3-10.0 (адрес 3099 десятичный)., задаётся от 0 до 100%, поэтому если сделать 4-14 = 100Гц, то можно считать, что задание в Гц.
    Мне надо сделать так чтобы ПЧ управлялся только по RS-485. В этой связи и был задан вопрос в моём предыдущем посте.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •