Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?
Смотря о каком ПР речь.
Про ПР110 у меня данных нет.
114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
ПР200-220 нет данных.
Вы над ними не издевались никогда?
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 31.03.2016 в 21:53.
"На случай выхода из строя основного оборудования резервный запас не держим". - понимаю это именно так.
А поведение при переходных процессах знать надо. Если из-за дребезга питания и вылета программы/переменных встаёт установка с длительным циклом обработки, то дело пахнет керосином. Подобные ситуации желательно предвидеть и избежать их, а не устранять бегая с взмыленной задницей.
Добрый день. Вас не затруднит дать больше информации по вышеописанному поведению приборов?
По поводу ПР200-24 в какой момент идет потеря ретейн, разовый это случай или есть закономерность?
По ПР114 какого рода дребезг имеется ввиду, как вы определили потерю программы?
День добрый.
Я пока что новичек в данной теме,но жизнь заставляет учиться.
Прочитал на форуме по программируемым реле, но похожих задач не нашел.
Есть небольшая задача, если вы, господа форумчане поможете мне в ее реализации, то буду премного вам благодарен.
Позвольте сформулирую задачу на словах:
есть некий механизм с реверсивным движением, необходимо написать программу для управления.
Исходя из того что есть два входных сигнала, и два выходных, я решил, что надо реализовывать на реле ПР110-24.8Д.4Р
Входные сигналы:
есть два датчика конечных положений механизма (крайнее левое, крайнее правое)
Выходные сигналы:
при достижении одного из конечных положений надо отключить один выход реле, и включить другой.
Дополнительные условия :
1) при включении устройства механизм должен автоматически начать движение влево, за исключением случая, когда при включении
уже достигнуто крайнее левое положение.
Заранее премного благодарен
Вот держите ,если правильно понял .Добавил таймер (200мс) на движение в противоположное направление и переключатель пуск \стоп .
А остальные проекты уже сами старайтесь делать от полученного толчка![]()
электронщик до мозга костей и не только
Если кнопка не нужна на включение ,то поставьте R триггер с инвертором на входе .Но а кто выключать будет ...В схеме,если вкл СТОП ,то отключится движок по концевику ,а не в средине пути .