    Цитата Сообщение от Alex_NN Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно ли для модуля МУ110-224.8И использовать приведенный выше шаблон МУ110-X.8X для работы модуля совместно с ПР200?
    Если да, то почему МУ110-224.8И отсутствует в описании шаблона?
    МУ110-X.8X это шаблон для дискретного модуля вывода, вам необходим шаблон MU110-8И
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    МУ110-X.8X это шаблон для дискретного модуля вывода, вам необходим шаблон MU110-8И
    Спасибо! Понятно.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день. Пытаюсь по RS-485 связать МЭ110-220.3М и ПР200, чтобы получить значения полной мощности. Обмен вроде идёт, но ПР не видит. Помогите

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dat4ik Посмотреть сообщение
    Добрый день. Пытаюсь по RS-485 связать МЭ110-220.3М и ПР200, чтобы получить значения полной мощности. Обмен вроде идёт, но ПР не видит. Помогите
    Перемычки на плате 485 в положение "М" переставили?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Новочеркасск
    Сообщений
    45

    По умолчанию

    А как добавлять сетевые шаблоны в ПР103? В OwenLogic для ПР103 интерфейс выглядит иначе.

  6. #6

    По умолчанию

    Для ПР103 и ПР205 пока недоступны сетевые шаблоны
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    когда нибудь появится нормально описание как вывести текст на сми2-м? я ничего не понимаю, это какие ТО китайские иероглифы. Где посмотреть какими командами писать буквы? Как вообще переводить ascii в dec или во что ещё? help коллеги.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ra.redman Посмотреть сообщение
    когда нибудь появится нормально описание как вывести текст на сми2-м? я ничего не понимаю, это какие ТО китайские иероглифы. Где посмотреть какими командами писать буквы? Как вообще переводить ascii в dec или во что ещё? help коллеги.
    Через ПРку на СМИ текст можно вывести только через режим портрет (4 символа)
    Ну а про портрет можно почитать тут https://docs.owen.ru/product/smi2-m/...дикат-B63944C1
    Последний раз редактировалось Dimensy; 22.06.2024 в 22:38.

  9. #9

    По умолчанию

    Доброе утро!
    Интересная проблема возникла. Не могу подключить шаблон устройства. Может что-то делаю не так?

    Всё разрешилось. Обновление снимает проблему.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Vknyaz; 11.04.2025 в 07:55.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день форумчане, хочу оживить тему так как столкнулся с надобностью подключения пр102 к частотнику, к сожалению доступа к файлам примерам больше нет, можно актуализировать инфу?

Страница 3 из 28 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •