в пр200 есть всего три вида переменных, буль 1 или 0, инт оно же целочисленное диапазон 0...65535, занимает один регистр 16 бит, флоат занимает 2регистра, диапазон в РЭ смотрите......
в пр200 есть всего три вида переменных, буль 1 или 0, инт оно же целочисленное диапазон 0...65535, занимает один регистр 16 бит, флоат занимает 2регистра, диапазон в РЭ смотрите......
Спасибо я понял максимум 65535.
Вы не правильно поняли, можно в два последовательных регистра загнать 4 миллиарда...
Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.03.2017 в 14:11.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Господа, есть ли информация о том, какие ошибки ModBus отрабатывает и возвращает мастеру
ПP200 в режиме slave
Добрый день! Если речь идет про ПР200, то скорее всего тут или есть связь или нету, отслеживать можно по состоянию переменной статус, которую можно установить самому, для модулей аналогового ввода перечень ошибок значительно больше, их можно посмотреть в примерах на первой странице.Если же необходимо получать какие-то свои ошибки, например обрыв датчика термосопротивления или КЗ, то необходимо самостоятельно передавать данные ошибки.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
толи я тупой - да - видимо я тупой не могу заставить ПР200 (мастер) без аналоговых входов заставить работать МВ110-8АС (получать инфу и от МВ110-224.16ДН и передавать управление в МУ110-16К не могу понять как в них во всех не протокол Овен а RTU установить - может кто подскажет - я элементорное не могу понять а решился взятся за СПК207 в ближайшем будущим - Заранее благодарю
Модули ввода устройства пассивные, и сами не инициируют обмен.
Поэтому большая часть модулей была переведена на режим работы с автоопределением протокола.
То-есть по какому протоколу запрос пришел - по такому он и отвечает.
Понять автоматическое переключение или нет у модуля можно по списку параметров модуля. У модулей с автопереключением отсутствует параметр выбора протокола.
Да, спасибо - я понял - значит у некоторых модулей автоопределение протокола - успокоили меня - осталось мне понять как зацепить модуль дискретного и аналогово ввода к ПР200 - буду пробовать - но пока мою ошибку сам не пойму что сделал не так почему команды МВ110224.16ДН не понимает ПР200-24.1.1.0
ПР200+МУ110-16К.JPG вот так я заставил работать МУ110-16К замыкать транзисторные выходы получая команду от ПР200 - не могу понять что нужно сделать чтобы получать команды от МВ110-224.16ДН - может я указываю не тот адрес регистра ?