Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в шаблоне ПР200 у переменных DOUT1_bool и AUOT1_FL нет функции записи, только функция чтения. Можно ли из этого шаблона управлять дискретными и аналоговыми выходами?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, в шаблоне ПР200 у переменных DOUT1_bool и AUOT1_FL нет функции записи, только функция чтения. Можно ли из этого шаблона управлять дискретными и аналоговыми выходами?
Добрый день, данные регистры являются встроенными по умолчанию в прибор, см. документацию, если необходимо управлять выходными каналами, необходимо в логике назначить сетевые переменные из области адресов 512 и далее, и задавать через них значения на выход, если это аналоговый выход, то преобразовать переменную в float? а если дискретные, то через битовую маску с помощью макроса INT_BOOL и целочисленный регистр.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.06.2017 в 13:10.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ