Всем добрый день. Подскажите как подключить NPN энкодер к пр103?
Всем добрый день. Подскажите как подключить NPN энкодер к пр103?
Например через модуль опторазвязки.
Максимальная частота с энкодера какая будет? Для этого надо его разрешение умножить на обороты в секунду, если энкодер вращения. Если до 40кГц, то можно даже на коленке собрать опторазвязку на оптронах PC817.
Либо посмотреть подключение для NPN-датчиков на странице товара:
![]()
Последний раз редактировалось Sulfur; Вчера в 12:30.
Тоесть напрямую такой инкрементальный энкодер не подключить к быстрым входам?
Выше схема подключения. NPN-энкодер с выходами типа "открытый коллектор" подключается напрямую.
Номинал резисторов Rд - ориентировочно 2.4 кОм. Ток в цепи выхода энкодера будет 10 мА.
Более точно расчет этих дополнительных резисторов расписан в манулале на ПР, стр. 66.
Последний раз редактировалось Sulfur; Вчера в 12:46.
Спасибо. Всё получилось.