Страница 885 из 886 ПерваяПервая ... 385785835875883884885886 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,841 по 8,850 из 8855

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #8841
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Нет на другом тоженоль Вложение 88947 _ настройка входа Вложение 88948. Настраиваеться явход только тут или необходимо в меню-настройки прибора выполнять?
    Разве -1х107 это "0"?
    Может -10000000 ?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #8842

    По умолчанию

    Нашел, проблему.Взял провереный источник тока и А1 и А2 работают как должны. А резистор я подключал последовательно с мультиметром, вот с мультиметром оно и не работает, соеденил на прямую_ резистор-источник и все заработало

  3. #8843

    По умолчанию

    Вот ещё вопрос, аналоговый выход в ПР205 он активный, или его необходимо комутировать с внешним блоком питания 24В ? А то я както не совсем понял схему включения в режиме тока bandicam 2026-04-23 14-33-24-381.jpg

  4. #8844

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вот ещё вопрос, аналоговый выход в ПР205 он активный, или его необходимо комутировать с внешним блоком питания 24В ? А то я както не совсем понял схему включения в режиме тока bandicam 2026-04-23 14-33-24-381.jpg
    БП нужен, чтобы выход работал и если нужен гальванически развязанный, то БП отдельный от питания ПР.
    Подали питание, и используете только O (это Out +) и V- (это Out -)

  5. #8845

    По умолчанию

    Прошу прощение, хочу уточнить, вот набросал схемку комутации с аналоговым входом ЧП bandicam 2026-04-23 14-59-37-074.jpg , правильно?

  6. #8846
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Прошу прощение, хочу уточнить, вот набросал схемку комутации с аналоговым входом ЧП bandicam 2026-04-23 14-59-37-074.jpg , правильно?
    Неправильно.
    Вот здесь пример подключения к твердотелке по 0..10В https://owen.ru/uploads/479/pr205-24...ele_0-10_v.pdf

  7. #8847

  8. #8848
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,099

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    А. вот так верно? bandicam 2026-04-23 15-48-24-354.jpg
    Вот так
    Безымянный.png

  9. #8849

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не правильно, O (это Out +) надо включить на вход, а не на землю.

  10. #8850

    По умолчанию

    Большое спасибо

Страница 885 из 886 ПерваяПервая ... 385785835875883884885886 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •